【求助】次氯酸钠 加药计量泵选型问题(新增加管道问题)

[size=14px]我们公司的新建的污水处理设施处理水量500T/D,在选择 次氯酸钠加药计量泵型号上和设计方存在很大的分歧。请问各位大侠,[color=red]按投入量为5PPM,平均出水量25 T/H计算,我们需要选多少L/H的计量[/color][color=red]泵呢[/color]?[/size]

【新增】公司原有150T/D的生活污水处理设施,其次氯酸钠管道为PVC[color=red]『硬』[/color]管道,结果经常出现滴漏、管道破裂、多接口等问题。据悉,现在日本使用的是一种【软】的输送管,具体材质不明。不知道有没有那个工程采用的是软管?

[[i] 本帖最后由 lk_fun 于 2007-2-1 14:13 编辑 [/i]]

hanxing305531 发表于 2007-1-30 18:54

回复楼上

一、请提供NaCLO溶液的流量
二、如果按你5PPM计算,计算2.5kg/d,0.104kg/h,你要配比千分之一,溶液达到100L/h
三、可以选择普通的计量泵,可以做自控
四、但是次氯酸钠你会配比千分之一吗,答案不会的
五、所以你选择普通的小管流量计
六、其他的二氧化氯发生器是不会配出水计量的

lk_fun 发表于 2007-1-31 16:59

回楼上【非常感谢】

基本情况如下:
次氯酸钠是向厂家购买的10%浓度的次氯酸钠
在泵的选型上,厂方的选是1.4L/H ;设计方选的是275L/H
就这个问题,厂方也做过实验。具体请参考附件。
附件有厂方的计算方式,请看是否妥当。

disager 发表于 2007-2-1 10:32

回复 #3 lk_fun 的帖子

如果按你5PPM计算,计算2.5kg/d,0.104kg/h,配置浓度10%,药液投加量为1.04L/H,按照经验,投加量应为计量泵最大量程的2/3,所以,计量泵选型1.55L/H

lk_fun 发表于 2007-2-1 11:22

谢谢

目前分歧已经解决。
非常感谢各位。

hanxing305531 发表于 2007-2-1 13:21

一、把分歧解决答案传达上来啊
二、个人分析,厂方设计正确
三、计算软件中的歧义
     1、注入量3PPm,余量0.4PPm(实验正确),但是设计计算中以5PPm计算
     2、计算以5PPm,流量以35m3/h计算,核对流量840m3/d,计算的1.49L/H;
         与设计500m3/d不符合,做工程理解的
     3、在现场中,275m3/d ,配合 23kg/d
                        500m3/d ,配合  42kg/d
                        840m3/d,配合70kg/d
     4、根据以上情况,你们选择 1—4L/h的流量计
四、盼解决答案核对

lk_fun 发表于 2007-2-1 14:03

分歧结果

1、投入量3PPM是根据现有150T/D的污水处理设施出水情况做的实验;
2、在选型上:考虑到Q max=35 t/h  最大的情况计算的。


经过和设计方交涉,设计方给出最终的结果是:1.7L/h
现在选择的范围是:0.6~3 L/H

[[i] 本帖最后由 lk_fun 于 2007-2-1 14:06 编辑 [/i]]

hanxing305531 发表于 2007-2-1 16:29

新增管道回复

1、考虑计量泵的扬程问题,请选择软管滴加次氯酸钠
2、软管的双层夹筋,计量的流量是以滴计算的
3、材料目前没有学习,但是考虑氧化,可以查次氯酸的输送管道
4、注意计量泵保证溶液无杂质

lk_fun 发表于 2007-2-1 17:53

回复 #8 hanxing305531 的帖子

现在的想法就是以滴来加药的;软管就如你所说的那样,但这种材料我们无法找到。
泵杜塞的现在就是考虑的要解决的问题。

hanxing305531 发表于 2007-2-1 20:39

回复楼上

采用氟材料F4软管,或者内衬F4材料的双层钢筋