环境技术论坛's Archiver

拉萨女人 发表于 2007-3-20 16:36

【施工 安装】室外排水工程 安装 禁忌

第十一节 室外排水管道工程

禁忌281 无压力管道不做严密性试验。
后果 污水及腐蚀性的污水渗入周围土壤或江河中,会严重污染环境与水质,对于湿陷土、膨胀土遇水后不稳定,影响附近建筑物的安全。
措施 依照给水排水管道工程施工及验收规范(GB 50268-97)规定:污水、雨污水合流及湿陷土、膨胀土地区的雨水管道,回填土前应采用闭水法进行严密性试验。试验管段应按井距分隔,长度不宜大于1km,带井试验,闭水试验时,当试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m计,当试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加2m计,当汁算出的试验水头小于10m,但已超过上游检查井井口时,试验水头应以上游检查井井口高度为准,试验管段灌满水后浸泡时间不应少于24h,当试验水头达到规定水头时开始计时,观测管道渗水量,直到观测结束时,应不断地向试验管段内补水,保持试验水头恒定,渗水量的观测时间不得小于30min,实测渗水量按下式计算:
q=W/TL
式中 q----实测渗水量[L/(min•m)];
W---补水量(L);
T----实测渗水量观测时间(min);
L----试验管段的长度(m)。
实测渗水量应小于或等于表1-23规定。
当管内径大于上表规定的管径时,实测渗水量应小于或等于下式计算的允许渗水量:
Q=1.25
式中 Q---允许渗水量(m3/(24h.km));
D---管道内径(mm)。
无压力管道严密性试验允许渗水量 表1-23
管材 管道内径(mm) 允许渗水量[m3/(24h•km)]
混 凝 土 、 钢 筋 混 凝 土 管 , 陶 管 及 管 渠
200 17.60
300 21.62
400 25.00
500 27.95
600 30.60
700 33.00
800 35.35
900 37.50
1000 39.52
1100 41.45
1200 43.30
1300 45.00
1400 46.70
1500 48.40
1600 50.00
1700 51.50
1800 53.00
1900 54.48
2000 55.90

禁忌282 非金属排水管钢丝网水泥砂浆及水泥砂浆抹带接口管口的外壁不凿毛。
后果 管口没有凿毛,在用水泥砂浆、沥青胶泥堵塞后,与抹带部分的管口粘接不牢,会造成渗漏。
措施 管口抹带时,应将管口外壁凿毛、洗净,当管径小于或等于400mm时,水泥砂浆抹带可一次抹成,当管径大于400mm时,应分两层抹成。

禁忌283 污水井内无导流槽,污水管进入井内标高离井底太高。污水砖井内壁没抹灰。
后果 污水井内无导流槽,污水管进入井内标高离井底太高时会流水不顺,污物积存在井内。污水砖井内壁没抹灰,会产生渗漏污染地下水。
措施 污水井内要有导流槽,污水管进入井内标高离井底太高时要有导流管。污水砖井内壁必须抹灰。

禁忌284 化粪池顶端不安装通往大气层的透气管。
后果 当化粪池在楼前安装时,由井盖缝隙处放出难闻的臭气,严重污染环境卫生。特别是在一些高级宾馆写字楼前设置化粪池产生臭气,会产生恶劣影响。
措施 化粪池顶端必须安装通往大气层的透气管,在人员经常来往的地方要将透气管引往屋顶或远离人员经常来往的地方。

[[i] 本帖最后由 点源扩散 于 2007-5-6 12:39 编辑 [/i]]

页: [1]