乌锡康教授授权资料专集 《污水处理技术答疑300问》 2008环评工程师考试真题zhouming的个人空间 环评工具箱(五周年庆版)
考试用书8折货到付款环境技术网_环保书店 环评工程师招聘求职环保工程师招聘求职 新手快速入门| 申请版主
QQ交流群管理制度|QQ交流群 新1000份环评报告免费下 求职&招聘用信息宣传推广获金钱|积分充值有机化合物环境数据简表
发新话题
打印

[技术交流] 【管道阀门】请教关于水处理设计中工艺设计和结构设计工作分工问题

本主题由 hanxing305531 于 2008-2-26 12:45 设置高亮

【管道阀门】请教关于水处理设计中工艺设计和结构设计工作分工问题

各位水处理行业的专家们,我现在有一事搞不明白,请好心人给予指导.
在设计中作工艺设计的(比如设计曝气池)因为不知道池壁厚度,一开始怎么绘,是不是工艺设计先用单线条绘而不考虑池壁厚度,把池子的长宽深等工艺尺寸用直线或多线绘好后交给结构工程师作,最后工艺工程师和结构工程师结合作施工图.
请好心人给以解答.俺在这里先谢了.

[ 本帖最后由 点源扩散 于 2007-2-18 00:51 编辑 ]
画一个参考壁厚,具体壁厚由土建决定!单线条图有些东西不好表示!

工艺的主尺寸定夺后,然后提交给结构。

结构通过计算后会把相应的墙厚等条件反提给你。

土豆来了!^_^
个人邮箱:george_fyk@cnjlc.com

一般生化池的池壁厚度混凝土的250mm,砖混采用壁厚370mm.隔啬为240mm.

也曾遇到过,但是搞工艺的可以向搞结构的请教一下了,几次之后就知道了。
发新话题