歌舞厅设计规范
能为扬声器提供合适的位置和调音的工作场所,也是统一各项技术创造视、听优美环境的组织者。但是在实际中往往各自为政,互不相干,独自进行设计;扩声系统设计者认为只要有好的设备和系统设计,必然会有好的扩声效果;建声设计者则只考虑如何保证达到混响时间的要求,提供声学材料和构件的设计;室内设计师则认为科技人员不懂艺术,闭门创造,最后提供自认为美的空间给科技人员,让他们在此空间中放置各项设备和进行处理;相应地各科技人员也自认不懂建筑艺术,而不予理会。殊不知,各自使本身系统的优化,并不等于整体优化,而往往相反产生了负效应。所以,歌舞厅的各项设计人员应该认识到歌舞厅是一项系统工程,扩声系统、建筑声学、照明系统、室内设计等,乃是该系统中的一个子系统。作为一个扩声系统设计者应该把有关的科技和艺术作为一个知识体,更应是一种思维方式,才能在更高层面上探索科技与艺术的多种多样的交织创造既是科学的,又是艺术的整体效应,才能获得好的扩声效果。
声场 :
歌舞厅的声场院区别于一般剧场、厅堂的最大特点有下列三点:首先是它具有一个大面积的光滑表面的舞池,是一个强的声反射面;其次是舞池上部的顶棚处有灯架,它集中了歌舞厅的大量的技术设备艺术照明灯具、表演照明灯具、声、视频设备等。因此舞池是视、听中心,即是歌舞厅的心脏;第三是舞池和舞台共处在同一空间中,组成的空间(声场)代表著歌舞厅的音质特点:音量大,其声级应有95dB,并有6~10dB的余量,播放迪斯科音乐的声压级应有110dB,并有10dB的余量;另外演员和歌手常常手持传声器走入舞池,使扩声和受声混为一体,容易引起啸叫,所以歌舞厅的声场条件很复杂,其声学设计有时比剧场的还要困难。但是还没有引起充分注意,甚至扩声系统设计工作者也没有给予应有的重视。房间的高宽长的比例是直接影响声场好坏的条件,当其比例合适时,房间的共振频率分布均匀,“声学”通常推为的比例为“黄金律”,即0.618:1:1.618.众所周知“黄金律”也是礼堂美的比例之一,也是为建筑学艺术上来说具有“同构”的科学含意是指某些客体从外表看来很不一样,而其内部组成的结构形式,或者说其组成事物之间的联系形式是相同的,其间可以通过某种变换相互转化,0.618(“黄金律”)即是它们变换的数值.比例中的关键是高度,歌舞厅的高度应为5米以上,矮则房间中缺乏低频的共鸣,会影响厅内的音质;另外舞池上部的棚架是安装效果灯具和表演灯具以及伴舞用的扬声器组和视频设备的地方,所以栅架是有一定高度的,要求该处的顶栅应有一定高度的,才有好的照射角度以取得好的光照艺术效果和合适的声音覆盖;由于舞池面的强反射对厅内音质影响很大,必须在栅架上部的顶栅布置足够厚度的吸声材料,因此厅的高度和它的比例是决定厅内音质和照明的重要因素.假如厅内空间受限而达不到此比例,则至少要使舞池和舞台所围合的空音能符合此比例。
应避免圆弧面和二平行表面,它们会产生音质缺陷,特别是在此表面上用镜面或硬质材料做饰面,则更加重其危害性,假如从造型要求必须采用时,应对此表面作声学处理。
处理 :
歌舞厅内的装饰除了要获得美的视觉效果达到标准的要求。混响时间是容积的函数,一般可以取1秒左右。现在的歌舞厅内多数使用大量的地毯,或者是用装饰布作面饰,其内部放置塑料或超细玻璃棉,即所谓的“软包”处理。这种做法会使高频段的声音吸收过多,使中高频的混响时间偏短,因此厅内的声音亮度不够,清晰度差,不华丽和没有色彩。还有大量采用的做法是在外用三合板或五合板覆面,一般用小钉固结;有的还在其外又覆盖一层“软包”,这种做法使厅内的低频声大量被吸收,使厅内的声音变硬,无弹性,不平衡。由于没有经过严格声学设计,厅内的吸声材料和构件单一,致使某一频率的声音吸收过多而失真,这样即使用房间均衡器也难以调节,并且在调校过程中常常会出现调到顶也拉不下去的现象,致使该点频率的声音“变味”,同时传输频率效果很差棗明亮度、层次感很差、不柔和。
减振和减噪 :
舞台处设置扬声器,无论组合扬声器或是低音扬声器都要放置在结构地面或安置在坚固的支架上(低音扬声器应放置在地面上);而悬挂扬声器的悬挂支架和支点应牢固,不能产生振动,否则会使音质变坏,木装饰做法常常因施工中不注意,钉钉不牢,产生板材振动的噪声;灯光吊架考虑不周也会产生40~80赫低频共振。这种振动噪声在房间均衡器的调试时,在频谱中出现一高峰的假像。声音减弱,高峰消失;但不成线性,所以很难调试。KTV包间之间和与大厅之间都不应产生干扰,包括顶栅和隔墙的总隔声能力为60dB左右,可以采用24砖墙或双层100mm加气混凝土块;双层纸面石膏板(2*
12mm)双排龙骨,中空50mm内填岩棉,但不能的声桥;所有隔墙都应与楼板相连接不能有缝隙;目前很多歌舞厅中隔声不良,大多数是由于隔墙与楼板不连接,认为有吊顶就可以了。
控制室 :
控制室是歌舞厅和包间的声、视频和照明的控制中心。由于各项设备越来

[ 本帖最后由 喧嚣的绿色 于 2008-6-16 01:06 编辑 ]

TOP

颤动回声处理

颤动回声(或称多重回声)是由于声波在特定界面间往复反射所产生的。例如在两个相对的刚硬表面(如顶棚与地面或两平行墙面)之间,或平面与凹曲面之间,都可能产生如图。颤动回声也引起对正常听闻的干扰,同样应当设法避免。在体育馆、演播室等场所,由于地面未被观众所覆盖,因此,在顶棚和地面之间容易产生颤动回声。在伸出式舞台剧场,由于声源突出在平行墙面之间,也容易产生颤动回声。避免颤动回声的措施与消除回声干扰的措施大体相同,如进行吸声扩散处理及改变界面的相对倾角,避免相互平行的界面等。有时需要通过声线分析来检查某些界面的布置是否可能引发声线的往复反射,并在体型设计时加以调整。   
  混响时间关系到音质的丰满度和清晰度,而且与响度、音色平衡和空间感也有一定的关系。混响设计的主要任务就是使厅堂具有适合使用要求的混响时间及其频率特性,从而取得丰满度和清晰度的适当平衡,并且从建筑声学的角度为保持自然音声的低、中、高频的平衡创造前提条件。混响设计是在确定以观众厅的体形、容体和内表面积时进行,具体内容包括:
 (1) 根据厅堂主要用途选择最佳混响时间及其频率特性;
 (2) 计算体积、吸声量及混响时间;
 (3) 从声学角度选择和布置室内各表面装修材料并确定其构造

TOP

迪厅酒吧KTV低频噪声控制技术(整理编辑稿)

迪厅酒吧一般位于闹市居民区大楼的底层,营业高峰又正好是人们需要休息的时间,这给居民与经营者带来了无限困扰和烦恼。从目前酒吧设计的现实看,许多酒吧业主与装饰设计者,施工单位普遍缺乏隔音降噪专业知识,造成了商住矛盾日益激化的局面。我们去年曾对几家迪厅酒吧慢摇吧进行噪声治理,在实践中取得了一些经验,希望对从事迪厅酒吧经营的朋友有所帮助。

一、    声源特性:

迪吧所播放的音乐通常采用大功率低音炮音箱进行驱动,它所释放的音量可达105~125dB(A)左右,且基本为低频段,63~125赫兹,这种低频声波穿透能力强、传播距离远、衰减系数低,通常可以通过沿着墙柱,上传至楼顶各层住户,底楼的声音可以直达30楼以上。

TOP

(二) 减少声波的泄漏

    酒吧一般地处居民区附近,进出通道、消防门、空调排气口都有可能成为酒吧声波的释放口和泄漏点,给附近居民造成影响。

    1、酒吧进出通道设计成“声闸”结构。在现实中,大部分酒吧仅设一道门,无论该道大门隔声性能如何优越,在客人进出开关的时间里,酒吧声波不可避免地产生泄漏。因此,设计上应在原大门距离不低于1.5M 处再加设一道隔声门,目的是使客人开启第二道门时第一道门已经关闭,声波无法泄出。

    2、门缝、门槛、门碰减少漏声。过多的门缝间隙使大门隔声效果大大降低,因此必须在该些部位采用胶条设计成密闭结构,通过胶条压紧和空气压缩变形确保声波无法从缝隙处漏声。

    3、排气口安装宽频消声器。空调、排气口在排放过程中会把噪声一并带出。必须加装复合消声器,在不影响正常排风前提下,将高中低宽频声波在消声器内得到基本消除。

TOP

KTV装修中的声学问题

KTV装修中的问题是一个十分复杂的,他涉及到建筑、结构、声学、通风、暖气、消防、照明、音响、视频等等,还涉及到安全、实用、环保、文化(装饰)等方面问题。各国的卡拉OK的装修风格都各不相同,我国是世界上卡拉OK最多的国家,所见所闻装修风格各有千秋,但是存在的普遍问题是声学效果差,装修特别豪华的KTV我们去唱歌时同样存在声学缺陷,感觉是唱歌很吃力(指音响系统很好的情况下)或者是有声染色现象。有些地方是串音现象严重,多房间唱歌时歌厅就变成了"蛤蟆坑"。严重的KTV场所成为声音的污染地,噪声的发源地。投资者从内心上是不愿意这样的事情发生的,因为这毕竟会影响他们的生意。作为一个音频工作者我们十分关注这方面的问题,下面就一些常识性问题论述如下。

一、房间的隔音:

隔音是解决"串音"的最好办法,从理论上讲材料的硬度越高隔音效果就越好。最常见的装修方法是轻钢龙骨石膏板隔断墙,虽然中间放入了吸音棉但是由于质量不够,隔音效果很差。北京的一些KTV大多数都是采用这种装修方法,隔音效果很差。北京方庄地区一家正在装修的KTV同样采用了这种装修方法,在试验音响设备的效果时串音现象严重,投资者没有办法只能聘请声学专家研究修改方案,本来能够开张的日前只能延期了,时间的拖延给投资者造成了不可估量的经济损失。所以建议那些准备装修卡拉OK娱乐场所的人们装修前一定要考虑房间的隔音问题。

那么隔音的墙壁应该采用什么材料最好呢?

经济实用的首选是2/4红砖墙,两边水泥墙面。这种隔断墙一定要砌到顶部,需要走通风管道或者其他走线时再打孔穿过,应该注意管路的密封问题,否则同样可以引起串音现象。其次是隔音墙板,这种材料属于专业的隔音材料,两边是金属板材中间是具有隔音作用的发泡塑料,这种墙板厚度越大隔音效果就越好。有些地方由于承受重量的问题,不能采用砖墙或者其他砌墙的办法,只能采用轻钢龙骨石膏板的办法,我们的建议是再在石膏板的外面附加一层硬度比较高的水泥板,这种水泥板外观和石膏板相同(尺寸也差不多),但是硬度远远高于石膏板,是很好的隔音材料,应该注意的是施工工艺问题,特别是缝隙的部分一定要密封。

隔音效果的检查方法是在一房间内正常的放送音乐,在门口一米处测量声音的衰减程度,例如房间内的声压级是90dB,房间外面一米处测量的声压级是60 dB则表示隔音30 dB。

房间的门的处理同样是装修设计比较困难的问题,录音棚的门的处理是专业的,隔音效果很好,可是成本很高,通常一个隔音门的价格少则4~5千元,多则上万元。目前比较实用的是采用成型一体门,大门边加密封条的办法,配合闭门器隔音效果还不错(相对普通门而言)。

本法所称社会生活噪声,是指人为活动所产生的除工业噪声、建筑施工噪声和交通运输噪声之外的干扰周围生活环境的声音。

中华人民共和国环境噪声污染防治法 中规定,在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,因商业经营活动中使用固定设备造成环境噪声污染的商业企业,必须按照国务院环境保护行政主管部门的规定,向所在地的县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报拥有的造成环境噪声污染的设备的状况和防治环境噪声污染的设施的情况;新建营业性文化娱乐场所的边界噪声必须符合国家规定的环境噪声排放标准,不符合国家规定的环境噪声排放标准的,文化行政主管部门不得核发营业执照;经营中的文化娱乐场所,其经营管理者必须采取有效措施,使其边界噪声不超过国家规定的环境噪声排放标准;禁止在商业经营活动中使用高声广播喇叭或者采用其他发出高噪声的方法招揽顾客;在商业经营活动中使用空调器、冷却塔等可能产生环境噪声的设备、设施的,其经营管理者应当采取措施,使其边界噪声不超过国家规定的环境噪声排放标准;禁止任何单位、个人在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内使用高音广播喇叭;在城市市区街道、广场、公园等公共场所组织娱乐、集会等活动,使用音响器材可能产生干扰周围生活环境的过大音量的,必须遵守当地公安机关的规定。

TOP

慢摇吧“低频共振”的扼制

 慢摇吧“低频共振”的分为两大块:1\隔音面层系统与原结构层之间的共振,2\原结构层在音波透过隔音面层系统激励下的共振.前一部分主要是弹性吊件的静压下沉量决定,后一部分则主要是隔音面层的面密度,材料特性与结构层的配合情况决定.

    静压下沉量的确定:在弹簧有效变形区域大约10毫米。隔音面层的面密度大约25公斤,材料特性与结构层差异越大越好.

TOP

KTV包房的串音问题解决方法

这样一些措施的综合使用,对隔声会起到很好的作用的
`?     
   
预防包房串音可从以下几个方面入手:1.包房隔墙可采用砖墙;隔墙一定要上顶且密封。2.

TOP

酒吧慢摇吧迪厅KTV噪声治理隔音技术

一、声音在固体,液体,气体中间的传播特点中的相同点与不同点。

二、KTV与酒吧噪声的区别。

三、如何解决KTV包房之间穿声问题(施工工艺)

四、梁,柱与楼板的构造节点图对结构传声的影响

五、卡座空腔及其共振对结构振动的影响

六、卡座,包厢,大厅不同高度对声场,对结构振动的影响。驻波

TOP

娱乐场所噪声结构传声综合治理技术研究

杭州汉克斯隔音技术工程有限公司 韩秀龙

 

一、娱乐场所噪声综合治理技术的重要性

1  选址的尴尬

2  同一建筑结构下的多功能满足

3  管理法规与治理技术:行政不能包办一切

4

TOP

四、缺陷的寻找与加强处理

1  结构缺陷:管道,门窗与其它

2  施工质量保证缺陷

3  目前能解决的与不能解决的

4  对目前不能解决缺陷,我们的创新解决方法及努力方向

五、方案实施过程可能被破坏的原因和途径

1

TOP

A8酒吧低频噪音隔音方案

前期我们通过对墙,顶,地的隔音处理,在低音炮箱体下方设置减振台,中高频噪音以及低音炮箱体对地面的撞击振动已经基本消除,目前剩下的骨头是高强度低频声波打到楼面,立柱后沿着立柱,消防管线,穿透墙楼板,并引起房屋结构振动传播的那部分声音。因为隔音工程的实施,酒吧整体已经成为一个大的共振腔,在加强隔音的同时,再增加设置空间吸声体,以消耗部分反射声音能量。

一、消防管道与水管软连接改造。

管道已经成为漏声的主要原因,铁管道不仅传播声音距离远,而且会引起墙体的振动与声音在结构的传播。

1、管道皮喉软连接。按照铁管的管径,选择合适的带法兰的皮喉,将原来一体的铁管分成两段。本项工作最好委托专业消防公司施工。

2、管道与墙体软连接。将管壁周围凿空,用沥青或者玻璃胶进行密封。注意密封一定要饱满,千万不要只做表面遮盖,否则将导致新的漏声通道。

二、消防栓位位置与门洞隔音补救:

1、消防箱位加固,箱内粘封橡胶板,封单砖墙,外加双层10

TOP

四、应用空间吸声体减少反射声强度

高强度的直达声对酒吧来说是必要的,但反射声音则没有必要,过度的反射声音不但造成混响时间过长,声音浑浊,还是造成楼板墙体立柱振动的因素之一。

1、设置板状空间吸声体1000*1000*10048个(8/区域*6个区域)。

2、设置柱状空间吸声体D400*30048个(中间用

TOP

六、涉及工种及工数

1、电焊工   2个工日

2、泥工  2个工日

3、小工

七、材料清单

130*30方管:300米;

TOP

可以认为是一篇KTV声、光设计和声学防护与噪声治理的好文章!!