乌锡康教授授权资料专集 《污水处理技术答疑300问》 2008环评工程师考试真题zhouming的个人空间 环评工具箱(五周年庆版)
考试用书8折货到付款环境技术网_环保书店 环评工程师招聘求职环保工程师招聘求职 新手快速入门| 申请版主
QQ交流群管理制度|QQ交流群 新1000份环评报告免费下 求职&招聘用信息宣传推广获金钱|积分充值有机化合物环境数据简表(2009)
 54 1234
发新话题
打印

[其它] [设备专题讨论]如何进行风机选型

本主题由 steven9835 于 2008-5-30 10:29 解除高亮

[设备专题讨论]如何进行风机选型

1。单台工作 2。2台以上并联工作 3。2台以上串联工作大家讨论讨论都该如何选型 [ 本帖最后由 喧嚣的绿色 于 2008-4-8 00:08 编辑 ]
三步一小便,五步一大便

TOP

没看懂楼主想要表达的意思?

TOP

如何选型 选型注意事项 [ 本帖最后由 成怂凌空 于 2007-1-23 15:23 编辑 ]
三步一小便,五步一大便

TOP

风机选型不是由单台,并联,串联来选;是由风量,风压……来选型!! 风量,风压相同那风机型号 单台,并联,串联应相同 串联有些讨厌还是少用;风机强度设计是以单台为准;如要串联最好问一下风机制造厂风机能否承受串联后风压;如楼主要定做风机那应无选型号问题!! 楼主最好再说明一下??

TOP

您看来也没理解我的意思 我的意思是说选型的时候单台运行是,选型注意事项 2台或者2台以上并,串联运行时选型注意事项 举例如下,请回答, 1 对于风机来讲,风机如何选型,当然我也知道提供全压,流量,使用温度,等等,谁能给出一个详细的选型清单,关于全压,书本上是根据压力损失来估算全压,那么当给出风机静压时,风机的全压是否是简单的成一个系数1.2-1.5来获得全压。 这个全压能否作为除尘器本体设计是所承受的压力?如果不能,那么除尘器本体所要承受的压力该如何来确定? 2风机的并联问题,比如风机要获得90万m3/h的风量,全压8000pa, 现在要3台风机并联运行达到这个风量, 那么单台风机的风量如何确定,自己查了一下资料,也请教了别人,书上有资料显示风机并联后只能达到原来风量的70-90%,打电话请教交大某教授说损失3-5%,与系统有关。 自己不能确定那个对 但是肯定选择30万风量肯定并联后达不到90万 那么单台风机风量到底该确定为多少?谁能给出参考资料或者详细的答案?
三步一小便,五步一大便

TOP

楼上的来回答一哈子,,。。。。
三步一小便,五步一大便

TOP

学习中。。。。正要设计除尘风机。。。 94w风量的。。。不晓得怎样动手?
环境工程专业毕业


从事环保事业多年

可就是 无甚成就!

TOP

设计 如何设计??? 设计除尘系统吧?
三步一小便,五步一大便

TOP

1.动压一般很小,甚至可忽略不计;1.2的系数已很高很[wiki]安全[/wiki]用不到1.5的系数;本体总承受压力个人认为用全压算应可以(要以风机最大全压算,不是系统设计的全压);问题在后面的安全系数您取多少??还有本体总承受压力这些还不够最少还要加上风压力,地震积雪…等系数;这些等到算到梁柱时全都会跑出来。 2.与系统有关,设计的好3~5%也许达的到,设计的不好50%也很容易达到,正常设计三台的参数应都不一样;如我来算我会从分歧管那方面考虑。 7楼 94w风量太小了罢!!!现在随便一台个人计算机都200w;是不是笔误!!!再者我最怕听风机大小用电机功率表示;那规格真是海了!!!说了等于没说!!!
本帖最近评分记录
  • blueblaze 金钱 +3 热心讨论 2007-1-26 21:44

TOP

风压力,地震积雪 在强度校核时候都会考虑到啊 和压力关系不大
三步一小便,五步一大便

TOP

参考对岸政府要求 http://www.tw-hsiao.com/DB03/11504v20.htm 里面有一些焚化炉袋除尘设计基本要求 是用静压算

TOP

TOP

资料我也可以给你推荐 不解决实际问题啊 先回答我的问题
三步一小便,五步一大便

TOP

主要是风量和风压就可以了啊。好象没有那么复杂啊。

TOP

回复 #5 成怂凌空 的帖子

偶做过的风机串联的一般最多两台,主要是平衡某一特定设备的阻力,例如一台电炉内外排混合系统,内排需要机力冷却,沉降室、水冷密排管等,其阻力损失比外排大的多,通常增加一台增压风机,否则系统阻力不好匹配,并联风机损失理论上是3~5%,但是是以设计合理为前提的,但是3台或3台以上从我经历的除尘系统来说可能实际设计中用不到,因为这么多风量对除尘器的设计很困难,在设计过程中最好是在除尘器部分或除尘器前分管道,这样可以减少并联损失

TOP

 54 1234