乌锡康教授授权资料专集 《污水处理技术答疑300问》 2008环评工程师考试真题zhouming的个人空间 环评工具箱(五周年庆版)
考试用书8折货到付款环境技术网_环保书店 环评工程师招聘求职环保工程师招聘求职 新手快速入门| 申请版主
QQ交流群管理制度|QQ交流群 新1000份环评报告免费下 求职&招聘用信息宣传推广获金钱|积分充值有机化合物环境数据简表
发新话题
打印

[探讨研究] 急求各位大师帮助 生活污水回用

急求各位大师帮助 生活污水回用

急求各位大师帮助

求教各位大师:如果生活污水经生化处理后出水达污水综合排放一级标准,如果要回用到冷却循环水系统应采取何种处理方法?换热器为铜材。



[ 本帖最后由 bunnyyanzi 于 2008-1-4 11:37 编辑 ]
水质比较如下
水质比较如下:
表1  再生水用作工业用水水源的水质标准               单位:mg/L
序号     控制项目                     冷却用水                              洗涤用水        锅 炉补给水     工艺与生产用水
                                 直流冷却水        敞开式循环
                                                    冷却水系统补充水                        
1        pH值                  6.5-9.0        6.5-8.5                   6.5-9.0           6.5-8.5        6.5-8.5
2        悬浮物(SS)≤        30                -                             30                      -                  -
3        浊度(NTU) ≤         -                 5                              -                      5                 5
4        色度(度)≤            30                30                            30                      30                30
5        (BOD5)≤             30                10                          30                       10               10
6        (COD Cr)≤           -                 60                          -                       60                60
7        铁(mg/L)≤             -              0.3                          0.3                     0.3               0.3
8        锰(mg/L)≤             -               0.1                          0.1                    0.1                0.1
9        氯离子(mg/L)≤        250            250                         250                    250               250
10        二氧化硅(SiO2)≤        50           50                          -                      30                 30
11        总硬度(以CaCO3计)≤   450        450                         450                   450               450
12        总碱度(以CaCO3计 )≤  350         350                         350                   350              350
13        硫酸盐(mg/L)≤            600          250                      250                     250              250
14        氨氮(以N计 mg/L)≤        -          10①                       -                      10                10
15        总磷(以P计 mg/L)≤        -            1                          -                      1                   1
16        溶解性总固体(mg/L)≤    1000       1000                    1000                   1000             1000
17        石油类(mg/L)≤                -            1                         -                      1                   1
18        阴离子表面活性剂(mg/L)≤  -         0.5                        -                    0.5                 0.5
19        余氯②(mg/L)≥              0.05        0.05                      0.05                  0.05              0.05
20        粪大肠菌群(个/L)≤        2000        2000                     2000                  2000             2000
注:①当敞开式循环冷却水系统换热器为铜质时,循环冷却系统中循环水的氨氮指标应小于1 mg/L。
②加氯消毒时管末梢值。
本帖最近评分记录
低负荷接触氧化池,
还可以采用纳滤膜法。
今天我买了一条鲫鱼,竟然发现鲫鱼的肚子上刻着L.V.的标志。不太能定义,这是物质污染,还是文化污染?
用MBR超滤膜就可以了 啊
采用这么多措施再回用,有回收的必要么
由于是铜材换热器,必须将循环冷却水的补充水中的铵离子尽量去除,所以认为可选用工艺是:生化池中加挂膜以除氨氮+PAC混凝沉淀+纳滤
我考环抱!考证真不容易呀!继续努力把! 本文来自: 环境技术网(www.cnjlc.com) 详细出处参考:http://bbs.cnjlc.com/thread-17845-1-1.html不行了!