[技术讨论] 锅炉烟尘测试中测孔位置

本主题由 windtree 于 2008-1-17 11:47 分类

锅炉烟尘测试中测孔位置

锅炉烟尘测试中测孔位置


目前对锅炉烟气中尘粒的测定,通常是用采样管从烟道中抽取一定量的含尘烟气,经过滤筒尘粒过滤收集下来,然后根据收集的尘粒量和烟气量求出烟尘浓度。这种测定方法的精确性取决于从烟道中抽出的那部分烟气样品能否代表烟道中整个断面上的烟气状况。这就需要采样点断面上的气流和烟尘的分布应是相当均匀或有较确定的规律性。因此,正确地选择测定位置和合理确定采样点数目,对采集具有代表性的样品是非常重要的。
一、测孔位置和测点的布置原则。
在烟尘监测中,测孔位置和测点布置的基本原则:为了取得有代表性的样品,测孔位置应设在管道气流平稳段,并优先考虑垂直管道。原则上设在距弯头、阀门和其它变径管道下游方向大于6倍直径处,上游方向大于3倍直径处。对矩形烟道,其当量直径D2AB/ ( AB),式中,A, B为边长。因为这样的位置,气流比较稳定,尘粒分布比较均匀,从而可得到有代表性的样品。但是,在现场测试中,经常遇到空间位置有限、情况各异,不可能完全满足上述测试条件,这样只能选取比较适宜的管段为测定位置。原则上应当避免烟道弯头和断面形状急剧变化的部位,其距离至少是烟道直径的1.5倍处,并适当增加测点的数目,同时要求采样断面的气流速度最好在5m/s以上。此外应该注意在水平烟道中由于尘粒的重力沉降作用,较大尘粒有偏离流线向下运动的趋势,水平烟道中尘粒浓度的分布不如垂直烟道均匀,因此,在选择采样位置时,应优先考虑垂直烟道。另外,还应考虑采样地点的方便、安全,必要时应设置工作平台。
测定位置选定后,采样孔和采样点数目主要根据烟道断面的形状、尺寸大小和流速分布情况而定。通常烟道内同一断面各点的气流速度和烟尘浓度分布是不均匀的,因此必须按照一定原则在同一断面内进行多点测量,才能取得较为准确的结果。对不同形状的烟道,其采样孔和采样点的设置应严格按照GB546891《锅炉烟尘测试方法》进行。
二、不规则烟道测孔、测点选择及采样。
在现场采样过程中,有许多烟道处于不规则状况,因此对选点、采样带来很大困难,特别是选位不当将会使测试结果出现偏差。不规则烟道定义:凡满足不了《规范》测定位置要求的烟道统称为不规则烟道,或者指达不到“理想状态”要求的烟道。下面将对几种不规则烟道的选点、采样加以探讨。
1、两端小于1.5倍直径的烟道
当到现场测试时往往发现有些烟道垂直、水平段长度达不到烟道直径的1.5倍,也就是说找不到1.5倍直径的直管段进行打孔采样。但是为了监测污染源排放情况,又必须进行测试,因此在技术上应采取措施,使所测浓度偏差减少到最小程度,尽量接近有代表性的浓度值,具体办法是:
(1)打孔位置距弯头、阀门和其它变径管段尽可能远些。
尽量满足气流上游方向的测试条件,气流流出方向的直管段尽量缩短,采样孔距上游方向较远,距下游方向较近。
(2)测试时,尽可能将工作状况调整到最佳状态,满足测试要求和条件。
2、不规则矩形烟道
不规则矩形烟道,我们在工作中经常遇到,往往在垂直方向、水平方向找不到足够长的直管道,给监测工作带来不方便。为了达到测试目的,采取以下措施:
(1)当测定现场不能满足所述要求时,按其断面尺寸划分的若干等面积小矩形块的面积应小于0.05时。
(2)增加小矩形面积的采样点,使采样面增多。
(3)要求仪器要有足够大的抽气流量,以满足每个点的等速采样需要。
3、斜管道的采样
斜管道中的气流运动是随倾斜角度变化而变化的,尘粒随着重力逐渐运动在倾斜角的管壁一侧,大尘粒占多,而微小尘粒将沿原来方向继续运动,因此要取得有代表性的样品,必须做到:
(1)采样管必须垂直于烟道采样,即采样管轴线方向与烟气气流方向成90°夹角。
(2)采样嘴要对准气流方向采样。

东营分局监测站 康新民李永胜

阳光

TOP

介绍很详细,谢谢!!!!!!!!

TOP

介绍很详细,thank!!

TOP

haha !!好东西啊?要了

TOP

谢谢楼主指点 !!!

TOP

不错,学习了,,,,,,,,,,,,

TOP

好资料
谢谢你的提供

TOP

发新话题
本功能由奇虎问答实现

相关主题

标题 作者 最后发表
孝感青岛啤酒厂10t蒸汽锅炉煤改气方案 james 2007-10-07
点击阅读更多关于的相关帖子  更多相关主题