深圳市滨河水质净化厂由深圳市给排水指挥部负责建设,设计单位为上海市政工程设计研究院,施工单位为深圳市市政工程公司等。
深圳市滨河水质净化厂分三期建设,一期、二期各2.5万m3/d,三期25万m3/d,三期工程总投资28220.82万元(其中部分资金来源于比利时政府贷款),一期工程始于1981年,二期工程1985年开始建设,后来随着污水量的不断增加及环境状况的恶化,三期工程1991年4月开始设计招标,1993年逐步进入施工,1996年12月完工并正式投入使用,目前已基本达到设计流量,另外由于垃圾渗滤水的倒入,使进水BOD5、COD负荷增加,但出水水质除P外,仍基本达到设计要求。污水厂总的征地面积13.87 ha,建筑红线内面积13.31 ha,其中一、二期工程占6.5 ha。
设计进水水质:BOD5 156mg/L,COD 250~300 m g/L,SS 150 mg/L,TN 30 mg/L,TP 4 mg/L;出水水质:BOD5≤10mg/L,COD≤60 mg/L,SS≤10 mg/L,TN≤10 mg/L,TP≤1 mg/L。
三期工程的工艺特点如下:
(1) 污水处理选用AB法,利用AB法不需设置初沉池及A段具有高负荷、低耗氧、强吸附的特点,半小时内去除50%以上的BOD5,使池子总体积大大小于常规活性污泥法。目前在增加垃圾渗滤水的情况下,A段的作用更加明显。
(2) B段采用三槽交替式氧化沟,使曝气、沉淀合为一体,利用交替时的静止沉淀提高效果,减小沉淀池体积,由于交替进水不需设置回流污泥提升系统,简化了工艺流程,降低了动力消耗。
(3) 氧化沟系统运行灵活,可根据需要改变运行方式,且可采用逻辑程度控制,操作管理方便。
(4) 进水泵、回流污泥泵等选用潜水泵,大大减少了用地面积及土建费用。
(5) 氧化沟采用转刷曝气,部分为双速马达,调度方便,维修合理容易。
(6) 各处理阶段均可超越,以适应水质的变化,并能满足出水要求。
(7) 采用组合式构筑物以节省用地。
本帖最近评分记录
  • 小露 金钱 +2 谢谢分享 2007-5-2 21:19
南京市北河口水厂扩建工程
设计单位:上海市政工程设计研究院 建设单位:南京市自来水扩建工程指挥部 施工单位:南京市大地建设(集团)股份有限公司 工程简介:北河口水厂扩建工程设计总规模60万m3/d,分二期建成(40万m3/d和20万m3/d)。采用大面积高填土(约5m)加塑料排水板强夯处理,经济有效地解决了地基沉降问题;取水口位置选在水厂范围内,将沉淀池与滤池合并成一个整体布置,在滤池设计中采用长柄滤头气水反冲洗系统。整个水厂布置成以3条20×104m3/d净水生产线为主体,以进厂主干道为轴线,两侧耳各布置为净水生产区和辅助生产、行政管理生活区。
江门市西江水厂第二供水系统
设计单位:广东省建筑设计研究院
合作设计单位:法国德利满集团公司供应设备及技术
建设单位:江门市自来水公司
施工单位:广东省七建五处(土建),江门市自来水公司(安装)
工程简介:工程规模为48万m3/d(首期24万m3/d),净水系统采用先进净水技术和计算机网络技术,实现集散型控制全计算机管理,达到高质、高效、安全供水;出厂水水质37项指标达到原欧共体饮用水水质标准,其中浊度指标稳定在0.1NTU以下。
长春市自来水公司
长春市是吉林省和东北经济区的核心地带。至1998年末,长春市城市区建成区面积137km2,常住人口198.3万人,流动人口20万人,是我国十三大城市之一,长春市从1898年开始有近代供水设施,使用水泵机组抽取地下水。处理地面水的南岭水厂始建于1932年。1950年,长春市供水能力为5万m3/d,其中地下水1万m3/d,用水人口15万。改革开放以来特别是近10年来,长春市进行了大规模的供水工程建设,长春市自来水公司现有4座地表水处理厂及一处地下水源。总供水能力达到了106.6万m3/d。其中第一水厂始建于1932年,为长春市最早兴建的净水厂,位于市区东南,伊通河西岸,现供水能力为28万m3/d。第二水厂位于长春市西南部,1997年建成投产,现供水能力为30万m3/d。第四水厂位于长春市西南部,1997年建成投产,现供水能力为22万m3/d。第四水厂位于长春市西南部,1997年建成投产,现供水能力为25万m3/d。地下水源建于60年代,位于市区西南,现供水能力为1.7万m3/d。长春节水源地有二处,一处为石头口门水库,另一处为新立城水库。1998年引松入长工程完工,现引水40万m3/d至石头口门水库。
安徽省芜湖市杨家门水厂工程
设计单位:中国市政工程中南设计研究院
建设单位:安徽省芜湖市自来水总公司
施工单位:沈阳市自来水工程公司
工程简介:总规模30万m3/d,一期建设规模15万m3/d。取水、净化、加药及自控系统都选用了进口设备;设计的V型滤池采用气水三段冲洗,节省冲洗水量;滤池清水出水取消了双重出水堰形式,改用管道,减少水头损失;发挥恒位器与自动调节阀作用,使滤池恒位、恒载运行;选用10kV高压电动机驱动取、送水泵,简化了全厂变配电系统,省去主变压器,简化操作管理;采用DCS系统监测各生产环节的运行状况,优化控制,生产现场采用工业电视监控,可实现现场无人值班的科学管理。
江苏南通狼山水厂工程
狼山水厂工程设计由南京市政设计院负责,南通市自来水公司科研设计所、南通市市政设计院参与。设计规模30万m3/d,1987年12月开工建设,1990年10月竣工。
狼山水厂水源取自长江下游南通段黄泥山岸边,采用开凿自流隧道引水。取水工程包括:淹没式取水头部、自流式隧道、压力井、虹吸管、一级泵站及浑水管道。其中一级泵站在国内首次采用4台PT3/645大型低扬程潜水泵(每台流量为10万m3/d)。节省了基建费用,没有噪音污染,工作可靠,方便维修。在净水厂总体设计方面,净水厂区占地65000 m2,水厂区占45000 m2,分6条生产线,每组5万m3/d。净水工艺包括:
(1)混合絮凝:采用管式内螺旋静态混合器;8台双隔膜加药泵(可变频调速)投加三氯化铁;网格絮凝池(反应时间为8 min,反应室水头损失为80 mm)。
(2)沉淀:采用斜管沉淀,单位面积负荷为7.7 m3/(h m2);斜管沉淀池上升流速为2.5 mm/s;总停留时间为41 min。采用多次配水技术,即采用从池两侧底部廊道,斜管下采用人字稳流板二次配水。排泥采用中心传动刮泥机。池底设DN300 mm排泥管,气动蝶阀排泥。
(3)过滤:采用泵吸式移动冲洗罩滤池,平面尺寸为25.5×14.04 m,池高3.5 m;中间廊道,上层为进水配水渠,下层为清水出水渠;滤格共42格,分列两边,左右各一台冲洗桁车,每台桁车冲洗21分格;每格有效面积为3.3 m2;平均滤速8 m/h;工作水头为1.4 m;冲洗强度为14.3 L/(s m2)。
(4)消毒:采用氯气原水投加和滤后投加,选用型号为A2029-GST的真空柜式加氯机。
(5)清水池:容量为2×10000 m3;平面尺寸为59.6×39.6 m,池深4.6 m。采用大板拼装池壁,无梁楼盖底板结构,设胶带止水沉降缝一道。出水二级泵站选用型号为20LN26的离心泵机组,扬程54 m,电机功率800kW。全厂采用从奥地利引进的PDS控制系统。该系统由中心控制室PD计算机系统和4套ELDAIC2000 PLC装置组成。可以对整个生产进行全过程自动控制。
狼山水厂运行10年来,除控制系统根据技术发展自行进行了全面改造外,运行正常,保障了城市供水的可靠性,发挥了投资效益。
本帖最近评分记录
  • 小露 金钱 +2 谢谢分享 2007-5-2 21:22
株洲市第三水厂
株洲市第三水厂由株洲市第三水厂工程建设指挥部负责建设,由中国市政工程中南设计研究院设计,湖南省第五建筑工程公司负责施工。工程投资1560.7万元,资金来源于国家建委。该工程于1973年3月完成施工图设计,1978年12月竣工投产。该工程设计被评为1979年度国家级优秀设计表扬奖,1981年度部级优秀设计二等奖。
株州市第三水厂工程设计规模50万m3/d,其中工业用水38万m3/d,生活用水12万m3/d。整个工程包括取水能力70万m3/d,淹没式江心取水口1座,D1700 mm自流引水钢管2根共长96 m,直径18 m,深20.5 m,双筒联体岸边式泵房1座,D 1200 mm予应力钢筋砼输水管4557.6 m,双孔(单孔1.8 m×1.8 m)低压钢筋砼输水渠道和渡槽3座,总长903 m。净水厂包括净水能力12.5万m3/d矩形浅型平流沉淀池4座等。根据工程地质条件,取水泵房抗浮采用锚固桩抗浮,设计单桩抗拔承载力为8 t,试拔极限达到13 t,从而节省泵房钢筋砼用量1500 m3,约20余万元。泵房选用高效率的SA型水泵7台,在中常水位时的效率达85%以上 ,采用3台1000kW同步电机,4台异步电机,互相搭配,使功率因数达到0.924以上。为节省工程投资费用,降低能耗,该工程根据工业和生活用水不同水质水压要求采取分质分压供水。
株洲三水厂于1978年底投产时实际供水量已超过设计能力,达54万m3/d,是当时湖南省最大的水厂。1981年工程总结认为:该工程通过生产检验证明,设计所选用的工艺布局合理、运行安全可靠,生产成本低,供水水质优于国家标准,沉淀池出水水质达到2~3度,操作管理方便,滤池已超过设计负荷3万m3/d而滤后水质浊度为0.5 度。送水泵房设备配备合理,调度灵活,通风条件好,检修方便。
郑州市给水工程第二水厂
郑州市给水工程第二水厂由郑州市公用事业管理局和郑州市第二水厂建设指挥部负责建设,设计单位为中国市政工程中南设计研究院,取水工程由河南省水利厅第一施工总队负责施工;净水工程由河南省第三建筑公司二处负责施工。工程资金来源于三期日元贷款和政府拨款。从1978年开始设计,施工时间为1982年6月~1983年6月。该工程获1986年度城建系统部级优秀设计三等奖。
工艺设计:设计水量,一期10万m3/d,二期20万m3/d。进出水水质:原水来自黄河高浊度水,含砂量最高日(546.0 kg/m3),最大月平均量(151.0 kg/m3),最大年均量(53.6 kg/m3),多年平均量(27.81 kg/m3)。其余水质均符合国家饮用水水源水质标准。出水水质也符合国家饮用水水质标准。鉴于黄河水的特征,处理工艺采用如下:黄河水源 Ù 开畅式进水闸 Ù 机械除草格栅(粗、细二道) Ù 滩地沉砂池(自然沉砂,挖泥船机械挖泥) Ù 一级泵房抽升 Ù 调蓄沉砂池(自然沉砂、调蓄、挖泥船机械挖泥滩地沉砂7~15 d,调蓄沉砂池容积500万m3) Ù 二级泵房(Q 30万m3/d , H 25~30m) Ù 输水干管(1-φ1000,1-φ1400,L:13.5 km) Ù 净水厂。一期用机械混合,隔格板反应钭管沉淀(沉淀区负荷5~5.5 m3/h, 反应时间15min),虹吸滤池,清水池,加氯消毒,通过三级泵房供给用户。
结构、建筑设计:滩地沉砂池及调蓄沉砂池类似于平原水库,均采用土坑式、土围堤块石护砌以节省投资,施工效果良好。进水闸在黄河沙滩上采用了深坑灌注柱和钢筋砼予制相结合,进水闸为钢筋砼结构。泵房和各类水池均采用了钢筋砼结构。
运行管理:一、二期工程投产10多年来,运行情况良好,其规模和质量均达到设计的予定效果,主要指标均符合设计要求。采用的工艺流程根据黄河高浊度水特点,取得了因地制宜,符合国情,符合客观实际,多快好省的切实效果,得到各方面的好评。
本帖最近评分记录
  • 小露 金钱 +2 谢谢分享 2007-5-2 21:20
襄樊市第三水厂工程
襄樊市第三水厂工程由襄樊市自来水公司负责建设,中国市政工程中南研究设计院设计,第一冶金建筑公司负责取水施工,湖北省建筑第四公司负责水厂施工。工程施工决算为915万元 (第一期工程),资金来源于政府拨款。设计时间1978~1979年,施工时间1979~1981年,1981年5月通水投产。该工程获1984年度部级优秀设计二等奖。
工艺设计:水源取自汉江上游,水处理工艺为常规处理流程。设计规模为14万m3/d,分两期建设,第一期为7万m3/d,。主要特点为:(1)在局部游荡性河道中,认真选点,结合岸坡治理,堤脚稳固防冲的措施,取水河段未发生淤积及脱流现象。(2)采用了移动罩冲洗滤池及斜管沉淀池门字形机械刮泥桁架。(3)避免河道冲淤激烈变化,无法在河床设固定取水头部 ,采用2×DN 1200虹吸管及桩梁承台结构。(4)为本工程首先研制液动快开阀,并辅以水力冲洗,使沉砂池排砂通畅。
结构、建筑设计:(1)净水厂布置紧凑合理,占地面积小,厂前区和生产区功能明确,建筑造型美观,交通联络、管理方便。(2)取水泵房引水管采用虹吸管及桩基、横梁支承结构,省去了大量的水下工程量。
电气、机械工程:较早地采用了集中监测、分散控制的“集散型”控制系统,作了有益尝试,并取得一些经验。(1)在净水工艺最早使用“巡检机”,对净水工艺中主要参数进行检测。Á成功地对送水泵房进行“真空吊水”,并研制成满水信号发生器。(2)设立了管网压力检测点,根据压力反馈值(服务压力),对送水泵房水泵叶轮进行合理切削,节省了运行能耗。
运行管理:在原水浊度50~100 mg/L范围内,能超过设计规模25%~30%,出厂水浊度<2 mg/L,管网水浊度<5 mg/L,主要处理构筑物运行情况良好,技术经济指标都达到国内先进水平。如取水工程造价指标当时仅5.25元/(m3 d),净水工程造价指标仅61.28元/(m3 d)。制水经营成本,按投产后1983年计算仅为0.04元/m3。
本帖最近评分记录
  • 小露 金钱 +2 谢谢分享 2007-5-2 21:21
武汉市余家头水厂工程
武汉市余家头水厂工程由武汉市自来水公司负责建设,设计单位为中国市政工程中南设计院。工程于1980年开始设计,1980~1983年间进行施工。该工程获1984年度国家优秀设计奖、部级优秀设计一等奖。
余家头水厂设计规模为30万m3/d,分二期建设,一期工程规模20万m3/d一次建成投产。设计内容包括取水、净水和输配水管网,工程总投资为3026万元(1983年价)。(1)取水工程:从长江取水的2根DN 1300,长110 m的自流进水管和一座内径17.5 m、高25m的岸边式取水泵房,设计能力为30万m3/d,占地12406 m2。(2)净水工程:一期工程净水厂工艺流程为原水经机械絮凝池、斜管沉淀池、双阀滤池、清水池、送水泵房送至市区管网。(3)输配水管网:一期工程铺设DN 1000~1200预应力钢筋混凝土管 9.7 km。
设计方面有以下特点:(1)取水口设于主流近岸,河床稳定的顺直河段;采用岸边固定式取水泵房,水泵自灌引水启动,操作方便,取水安全;武汉段水位变幅达17m,水泵电机机组配用串级调速装置,可根据长江水位调节水泵转速而节省电耗。(2)水厂靠近取水泵房,输水、排泥管线短,投资省、管理方便。(3)水厂布局合理,工艺流程顺畅,操作管理方便。(4)一期工程斜管沉淀池采用机械虹吸排泥,排泥效果良好。(5)送水泵房分别采用同步和异步电机,搭配运转,提高了功率因数。
主要经验为:(1)余家头水厂工程规模较大,技术复杂,涉及面广;取水口和净水厂位置,通过多方案比较;选定余家头长江岸边设取水泵站,水厂设在靠近取水泵站的台子村;实践证明,余家头水厂工程取用长江水,原水水质好,矾耗低;水厂靠近用水负荷中心,管线短,电耗省。(2)统一规划,分期建设,使一、二期工程结合得很好。(3)取水泵房下部钢筋混凝土筒壁采用滑模法施工,设计要求筒壁分二段滑模,二次下沉,施工时高25 m的筒壁一次滑模到顶。由于筒壁自重太大,致使一侧刃脚将底部沙垫层上的混凝土垫切断,造成筒壁倾斜,倾角达22°。事故发生后,施工单位采取了有力措施,一侧用10台拖拉机通过钢丝绳拉紧,另一侧用钢管桩顶住筒壁,并在井筒内慢慢挖去刃脚翘起一侧的土,边纠偏,边下沉,整个筒壁下沉至设计标高时,泵房中心位移在设计允许范围之内,在纠偏过程中筒壁也未出现裂缝。(4)埋入岸边土中的2根直径1300 mm的自流进水管由泵房内顶管至江中,再与水下部分的自流管采用管箍连接,在江中部分的自流管用桩基支承。这一设计与大开槽埋管和设置取水箱相比,节省了施工费用。
本帖最近评分记录
  • 小露 金钱 +2 谢谢分享 2007-5-2 21:21

抚顺市三宝屯污水处理厂

抚顺市三宝屯污水处理厂是抚顺市政府利用世界银行贷款建设的第一座城市污水处理厂,是辽宁环境项目抚顺市污水治理工程的一个子项目。位于市区的西部,李石开发区内,占地14.46公顷,主要服务对象为抚顺市生活污水及部分工业废水,服务面积67.90平方公里,服务人口84.37万人,日处理能力25万吨,总投资2.5亿人民币,于2000年9月开工建设,2001年底竣工,进入试运转。
     三宝屯污水处理厂采用序批式活性污泥法,即SBR DAT-IAT工艺,该工艺具有占地面积小,自动化程度高、成本低等特点。
     抚顺市三宝屯污水厂的建成和稳定运行,是抚顺市政府把抚顺建成清洁、优美城市的重要举措,对改善抚顺市排水功能,提高城市水体环境质量,降低排入浑河的污染物负荷,减轻下游污染起到十分重要的作用。
本帖最近评分记录
  • 小露 金钱 +3 谢谢分享 2007-6-7 14:49

上海市在建的三座大型污水处理厂

上海市在建的三座大型污水处理厂包括石洞口污水处理厂、白龙港污水处理厂及竹园第一污水处理厂。石洞口污水处理厂采用二级加强生物除磷脱氮工艺,白龙港污水处理厂采用一级加强物化法除磷处理工艺,竹园第一污水处理厂采用一级加强生物化学絮凝处理工艺。石洞口污水处理厂规模40万m3/d,采用二级加强生物除磷脱氮处理工艺;污泥采用浓缩、干化、焚烧工艺。白龙港污水处理厂规模120万m3/d,采用一级加强物化法除磷处理工艺;污泥采用储泥池、脱水、卫生填埋,最终作绿化介质土。竹园第一污水处理厂规模170万m3/d,采用一级加强生物化学絮凝处理工艺,污泥采用浓缩、脱水、卫生填埋,最终作绿化介质土。
本帖最近评分记录
  • 小露 金钱 +3 谢谢分享 2007-6-7 14:49

回复 #57 zhmt860 的帖子

不是“上海市在建的三座大型污水处理厂”而是上海市三座大型污水处理厂。打错了,不好意思。
邯郸的三沟式氧化沟工艺
本帖最近评分记录
  • 小露 金钱 +1 能否详细一点, 2007-8-5 18:52
深圳坂雪岗污水处理厂  AA0工艺  一期4万吨/日