交接班内容与接班巡检内容
目前污水处理厂的运行通常采用“4班3倒” , 本着减生产事故,提高运行稳定性,通过学习交流性的交接班制度达到提高整个管理运行团队的运行水平。 根据xxxxx公用工程污水处理厂的自身工艺特点制定如下交接班制度:
交接步骤
1 交班人员提前20分钟准备交接班物品,通讯工具,各车间及办公室钥匙,化验监测表格,主要原辅材料的库存统计,主要事项以及交接班事项。
2接班人员提前20分钟到达工作现场准备接班。
3交接班人员采用中控室交接班和工作现场的交接班巡检。两方面同时进行。
中控室的交接班人员内容包括4方面: 1 各工艺段的工艺指标:调节池水位 及ph值 ,辐流沉淀池出水ph值,色度及是否翻泥, 生化池的运行情况,曝气量大小及出水水质。2设备运行情况: 2台加药泵,[wiki]气体[/wiki]净化系统,提升泵,2台刮泥机,离心风机与罗茨风机的[wiki]电流[/wiki],电压及出口压力, 在线仪表是否显示正常, 10KV配电站运行情况,3 原材料库存 : [wiki]石灰[/wiki] ,酸碱 ,絮凝剂,生化池养料,阳离子PAM.的库存量. 4 交班重要事项以及运行中的异常情况处理结果。
现场巡检交接班人员主要对以上4方面做核对工作,还包括现场检查各工艺段阀门开合情况 ,大型设备运行中的噪声和振动情况。以及工作现场的卫生情况。
4 交接班人员签字 完成正常交接班
5 如果各工艺指标严重超出运行细则,早班,中班报部门主管或专业组长推迟交接班直至恢复正常运行,后由交接班人员分别在备注栏写明处理结果。中晚班交接班出现事故则写明情况,完成交接班,次日由部门主管核查上日交接班事故。给出处理意见。
备注: 交接班双方签字即完成交接班, 出现事故责任由接班方负责。