乌锡康教授授权资料专集 《污水处理技术答疑300问》 2008环评工程师考试真题zhouming的个人空间 环评工具箱(五周年庆版)
考试用书8折货到付款环境技术网_环保书店 环评工程师招聘求职环保工程师招聘求职 新手快速入门| 申请版主
QQ交流群管理制度|QQ交流群 新1000份环评报告免费下 求职&招聘用信息宣传推广获金钱|积分充值有机化合物环境数据简表
 38 123
发新话题
打印

[调试管理] 讨论:城市污水处理厂A标准与B标准比较的不同设计

本主题由 点源扩散 于 2008-7-2 11:37 设置高亮
越看越觉得上面几位太理想化了。
1、COD的问题非常复杂,依据排入下水道的标准,COD小于500都合格,其中一些是工矿企业已经处理过一次的污水(生化性很差了),一般的市政污水处理工艺不能保证其出水稳定在50以下,只能靠进水,进水水质可生化性强,COD在350以下还可以,否则就不好说了!
从实际中看,进水COD超过了400,可以肯定有相当多的工业水进入系统了,出水COD时好时坏。
如果控制好点源的治理,只能保证其进入下水道的COD小于500,不能保证其可生化性!!!

这可不是“对于一般的城市污水厂COD这个指标,只要工艺设计的不至于太烂,要达一级A 并不难”

而且不能保证每个点源污染都控制的很好,偷排有的是,这是国有特色,控制不了;这和要求生活垃圾分装一样,北京、上海等大城市能做到多少,更别提别的城市了。

2、细菌学指标说到底是运行费的问题和二次污染问题,细菌数量时高时低,为消毒的设计提出了难题,选大了,投资高、运行费过高;选小了,真是环保局天天测细菌序指标,以此来罚钱会很麻烦。如果再发明个在线测细菌的仪表,80%的污水厂在一个月中总会有几次细菌超标的。   ,多痛苦。
    用氯消毒的二次污染就不说了,紫外线没有污染,但适应水质变化的能力差,有待解决。
本帖最近评分记录
  • 点源扩散 经验 +5 谢谢指点 2008-7-2 11:40
  • 点源扩散 金钱 +5 谢谢指点 2008-7-2 11:40
  • 小露 金钱 +4 认真分析问题 2008-5-29 12:20

回复 28# 的帖子

污水综合排放标准中是一二分级,不是什么俗语。
引用:
原帖由 542147806 于 2007-12-22 21:16 发表
8楼的看来水平不低,现在我有以事请教:我厂设计为城市污水处理厂,但进水基本为印染污水,COD400左右,BOD在50以下(一般10到40),色度150左右,要求出水达到一级B类,采用水解加氧化沟工艺,不知有何高见?
本人是小白,不是很理解,B/C比这么低,怎么用生化处理?
各位讨论的都很好,让我这初学者收获不少呀
我认为进水水质达到下水道标准时,出水实现一级B一般采用二级生化处理就够了,但是对于一级A出水一般要加三级生化处理,如果二级生化处理设计及实际处理能力(主要是设备)有较大裕量时,二级生化后面也要增设三级物化处理,一级A标准相对一级B标准处理指标主要难点在于TN、NH3、SS和TP的稳定达标,我们做升级改造时深度处理主要也从这几个指标去除上考虑。
本帖最近评分记录
精彩,看了以后受益匪浅。
这个论坛真好~~~
现在建污水厂大多采用BOT,而且是ZF的硬指标,如果没有污水厂,有污染的项目就不能立项,就不能招商引资发展经济,所以很多地方ZF都很着急修污水厂,有的地方领导会要求投资商一个月内开工,而污水厂连可研都没有。现实状况就是这样,就不要考虑管网配套了,很多发达城市都存在管网配套的问题,更何况小城市。所以这样的状况就导致污水厂建成了,却没有水可以处理。
本帖最近评分记录
  • 小露 经验 +2 热心参与! 2008-8-13 08:13
  • 小露 金钱 +4 热心参与! 2008-8-13 08:13
我了解过许多污水处理厂,我指市政污水的,都是TP比较难以达到A标,必须通过化学除磷等辅助手段才能达标,而且受进水水质的影响比较大,处理效果有波动,这确实是我们要面对和解决的一个问题。
大家都讨论很好!
本帖最近评分记录
  • 小露 金钱 +4 热心参与讨论! 2008-10-14 14:45