乌锡康教授授权资料专集 《污水处理技术答疑300问》 2008环评工程师考试真题zhouming的个人空间 环评工具箱(五周年庆版)
考试用书8折货到付款环境技术网_环保书店 环评工程师招聘求职环保工程师招聘求职 新手快速入门| 申请版主
QQ交流群管理制度|QQ交流群 新1000份环评报告免费下 求职&招聘用信息宣传推广获金钱|积分充值有机化合物环境数据简表
发新话题
打印

[资料文献] 消防废水量

消防废水量

消防废水量

一个实例计算过程。

消防废水量一览表


序号


用水设施


消防水量


m3/h


消防用水总量


m3


泄漏流体的最大量


m3


罐区围堤能容纳的总容积


m3


消防废水收集量


m3


备注



烧碱


装置区


144


432


10001)


0


1432


按火灾延续3h



氯乙稀


装置区


648


1944


10001)


0


2944


按火灾延续3h



氯乙稀


中间罐区


1128.6


6774


4000


2000


47742)


按火灾延续6h



二氯乙烷


中间罐区


563


1782


3000


3000


1782


消防冷却水量按4h计,泡沫用水量按45min



外来二氯乙烷


中间罐区


377


1350


4771


4771


1350


消防冷却水量按4h计,泡沫用水量按45min



产品VCM


1059


6351


6000


600


57512)


按火灾延续6h



原料乙稀罐区


740


4244


20000


20000


4244


按火灾延续6h



烧碱区


0


0


7500


2700


4800


不考虑消防用水量




1 泄漏量为初步估算量,主要考虑装置区大型容器内液体全部泄漏及管道持续泄漏量(一般考虑10分钟的泄漏量)。

2
由于VCM中间储罐和产品罐均为压力式储存,泄漏后的VCM很快会气化为气体而扩散,且VCM不溶于水,因此消防废水收集量不考虑VCM的泄漏量。
根据以上计算,本项目最大的消防废水收集区为产品氯乙烯中间罐区,最大收集量为5751m3
根据《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-921999年版)7.3.4条的要求,本项目全厂同一时间内火灾处数按一处计,因此本项目消防废水收集仅考虑一处着火的最大消防废水量,即按5751m3考虑消防废水池的容积。全厂设置一个消防废水池,消防废水池的容积建议按6000m3设计(在最大消防用水量的基础上考虑一定的裕量系数)。建议消防废水收集池靠近污水处理场设置。