jiumei219 初级会员

- UID
- 80481
- 帖子
- 113
- 积分
- 120
- 经验
- 112 点
- 魅力
- 0 点
- 金钱
- 6 ¥
- 威望
- 0 点
- 宣传积分
- 0 点
|
1#
大 中
小 发表于 2007-7-27 10:04 只看该作者
消防废水量
消防废水量
一个实例计算过程。
消防废水量一览表
序号
| 用水设施
| 消防水量
m3/h
| 消防用水总量
m3
| 泄漏流体的最大量
m3
| 罐区围堤能容纳的总容积
m3
| 消防废水收集量
m3
| 备注
| 一
| 烧碱
装置区
| 144
| 432
| 10001)
| 0
| 1432
| 按火灾延续3h计
| 二
| 氯乙稀
装置区
| 648
| 1944
| 10001)
| 0
| 2944
| 按火灾延续3h计
| 三
| 氯乙稀
中间罐区
| 1128.6
| 6774
| 4000
| 2000
| 47742)
| 按火灾延续6h计
| 四
| 二氯乙烷
中间罐区
| 563
| 1782
| 3000
| 3000
| 1782
| 消防冷却水量按4h计,泡沫用水量按45min计
| 五
| 外来二氯乙烷
中间罐区
| 377
| 1350
| 4771
| 4771
| 1350
| 消防冷却水量按4h计,泡沫用水量按45min计
| 六
| 产品VCM区
| 1059
| 6351
| 6000
| 600
| 57512)
| 按火灾延续6h计
| 七
| 原料乙稀罐区
| 740
| 4244
| 20000
| 20000
| 4244
| 按火灾延续6h计
| 八
| 烧碱区
| 0
| 0
| 7500
| 2700
| 4800
| 不考虑消防用水量
|
1) 泄漏量为初步估算量,主要考虑装置区大型容器内液体全部泄漏及管道持续泄漏量(一般考虑10分钟的泄漏量)。
2) 由于VCM中间储罐和产品罐均为压力式储存,泄漏后的VCM很快会气化为气体而扩散,且VCM不溶于水,因此消防废水收集量不考虑VCM的泄漏量。
根据以上计算,本项目最大的消防废水收集区为产品氯乙烯中间罐区,最大收集量为5751m3。
根据《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-92,1999年版)7.3.4条的要求,本项目全厂同一时间内火灾处数按一处计,因此本项目消防废水收集仅考虑一处着火的最大消防废水量,即按5751m3考虑消防废水池的容积。全厂设置一个消防废水池,消防废水池的容积建议按6000m3设计(在最大消防用水量的基础上考虑一定的裕量系数)。建议消防废水收集池靠近污水处理场设置。
[ 本帖最后由 bunnyyanzi 于 2008-1-4 12:28 编辑 ]
搜索更多相关主题的帖子:
废水 消防
|