呵呵,没关系,这个我到是第一次听说,你做下实验吧!加镁盐能催化破氰,是为了加快破氰速度呢,还是节省药剂费用?我也很想知道
再长的路都会有尽头,千万不要回头,再沮丧的心都会有希望,千万不要失望!
其实是这样的
我公司处理电镀废水新用的一种破氰药剂,灰白色粉末状的东西,受潮容易结硬块,说是什么公司机密,不让我们知道.
我呢有点好奇,想知道是什么东西,问一个朋友,说是就是加了镁盐的NaClO之类东西,我不清楚,就问下波哥啦!
这样啊,呵呵,是漂白粉吧,次氯酸钙??再加点什么东东?呵呵,用这个药处理含氰 废水,吨水成本在多少?我说的药剂费,你统计过吗?
再长的路都会有尽头,千万不要回头,再沮丧的心都会有希望,千万不要失望!
波哥,问你下你知道10T/H的高压脉冲电凝机估计多少价钱?那东西处理的水质咋样?

回复 172# ccj_888 的帖子

呵呵,这个新玩意没有用过,不过本贴前面有相关介绍,你可以从前往后看一下!
再长的路都会有尽头,千万不要回头,再沮丧的心都会有希望,千万不要失望!
化铜水COD高达71500,水中铜含量10~20g/l      氰化物20~30PPM,如何处理该废水?

回复 174# hitrenwj 的帖子

这么高的铜还用处理?现在铜10多万一吨,你随便打个广告,大把人来回收,既可以增加收入,又节省处理费用,为什么一定要处理呢?
再长的路都会有尽头,千万不要回头,再沮丧的心都会有希望,千万不要失望!
因为这废水又不是我们的,他们把废水给我们处理,回收铜是没问题,COD处理不了排不出去啊
水中20~30含有EDTA,铜是1.5g/l,发错了
波哥,请教2个问题:
1、我们知道氰铜电镀工艺pH都是碱性的,但是实际在调节池中的含氰废水都是酸性的,pH在2~3,原因是很多电镀厂在镀完氰铜后进行下一步的电镀工艺时,都用强酸进行预酸化的工艺,而这部分水含CN,故排入含氰废水。我也对这些厂家提出过疑问,但是厂家跟我说他们也知道这个很危险,但是几十年下来了,没有人出现过氰中毒的事故。我想问的问题是,在这个酸性条件下进行破氰效果在理论上比在碱性条件下破氰如何?
2、我接触的是一个电镀工业园区,里面有几十家电镀厂,总水量设计是5000吨/天,现在实际是2000吨左右/天,废水分以下几路:氰铜废水、酸铜废水、铬废水、镍废水、综合废水,并进行单独处理。实际每一路废水中都含有大量的油,最终综合废水COD在350以上(排放要求是500以下)。而现在出水指标中铜严重超标,最高能达到15mg/L,其它重金属离子偶有超标,如镍、锌等。按照您158楼的讲法,请问在如此之高重金属离子含量下的如何进行生化?生化在物化之前还是之后?

[ 本帖最后由 digu33 于 2008-8-4 14:10 编辑 ]

回复 176# hitrenwj 的帖子

71500mg/l的COD,水量有多大,水外观呈什么颜色?
另外据我所知:化学镀铜里面已经有EDTA这种络合剂了,那么氰化物哪里来的,氰化物也是一种络合剂!
再长的路都会有尽头,千万不要回头,再沮丧的心都会有希望,千万不要失望!
1、在这个酸性条件下进行破氰效果在理论上比在碱性条件下破氰如何?
答:废水分流情况确实如此,因为只是进过电镀车间的人就知道,要将废水彻底分流是做不到的,我们只能尽量要求甲方配合将废水分流,这也是为什么国家推行无氰电镀的原因;至于甲方说几十年无人中毒,可能是他们废水处理站通风效果比较好、氰浓度比较低等等诸多因素,但是一句话:小心使得万年船,人命关天还是小心为妙!
在酸性条件下就不存在破氰了,因为会自动生成氰晴酸挥发掉了,废水中存在的氰根应该很少,但实际上是污染物相的转移,所以电镀废水处理规范或所有的处理书籍都要求在碱性条件下处理!如果是在密闭的容器内,那么在酸性条件下肯定比在碱性条件下反应快,而且反应彻底!

[ 本帖最后由 可行性分析 于 2008-8-4 15:19 编辑 ]
答:分流没有问题,如果不考虑回收或者处理后的废水回用,那么其实可以按含氰废水、含铬废水、综合废水(前处理废水、包括酸铜和含镍废水)、含锌废水、退镀废水五类就可以了!
锌超标可能是因为锌是两性氧化物的原因,我就不多讲了!
重点讲一下铜超标的问题:电镀废水中的铜实际上加碱是很容易沉淀的,一级混凝沉淀就可以达到0.5左右的排放标准,但是由于车间排放废水的不定时性,以及清缸、退镀废水的排放,如果调节池调节时间不够,冲击负荷太大,会超成出水超标!
现在这种情况你查一下是否存在如下原因:
1、出水氰化物的指标,最好直接测破氰反应池出水氰 的指标,以及综合废水池氰的指标,如果氰 超标,那么铜肯定超标,原因是生成了络合物溶于水中;
2、查一下车间铜缸的排放周期、 以及退镀液的排放情况。
解决办法:
1、确保破氰反应彻底,包括综合反应池内加漂白水等氧化剂处理,或者直接加双氧水到调节池中充分反应;
2、往混凝池中加入定量的硫化钠,生成溶度积更小的硫化铜沉淀;
3、铜缸清槽废水、废退镀液的单独收集,分批处理或卖给专业回收公司回收铜。

生化放在物化之后,这是目前技术的上限了!听说有纯生物法处理电镀废水,我还没见过,不便发表意见!根据以前的经验,铜离子如果超过2mg/l,那么就难以生化,超过这个限制就等着宣判生化失败!
本帖最近评分记录
再长的路都会有尽头,千万不要回头,再沮丧的心都会有希望,千万不要失望!
另外再问一句,你们调节PH值用的是片碱还是石灰,如果用石灰,出水会稍好一些!
再长的路都会有尽头,千万不要回头,再沮丧的心都会有希望,千万不要失望!

芬顿试剂

波哥,我用芬顿试剂做试验处理COD500~700的废水,出水COD降到150左右,不过就是底泥好多。是不是我没控制好双氧水和亚铁离子的比例。我暂时用1:1的比例做试验的。打算用芬顿试剂做预处理,然后再进行一道COD处理估计就可以达标。现在就想请教下波哥,怎么控制好预处理时的底泥?