请问各位前辈小区20000m3/d的生活污水一般用什么工艺处理较好啊
本主题由 xmjilin 于 2008-5-22 08:52 解除高亮
hjl03
fredy
初级会员
UID
107663
帖子
25
积分
11
经验
7 点
魅力
0 点
金钱
43 ¥
威望
0 点
宣传积分
0 点
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
16
#
大
中
小
发表于 2008-4-15 16:12
只看该作者
如果你的选址限制在小区附近的话,多半都要求加盖封闭.这样限制了OD等表面曝气的使用.不过看进水水质,还是比较标准的城市污水,用点常用的aao就ok了,不过你的K值都到1.6了,真高,如果进水日内周期性变化比较明显,而且高低值相差很大的话,使用SBR也不错,浪费要小点,不过对自控要求稍微高点.
本帖最近评分记录
点源扩散
经验
+5
谢谢指点
2008-7-11 09:30
点源扩散
金钱
+5
谢谢指点
2008-7-11 09:30
UID
107663
帖子
25
精华
0
积分
11
经验
7 点
魅力
0 点
金钱
43 ¥
威望
0 点
阅读权限
20
在线时间
5 小时
注册时间
2008-4-11
最后登录
2008-8-28
查看详细资料
TOP
环保工程师招聘、求职及最新的挂靠信息
hjl03
fredy
初级会员
UID
107663
帖子
25
积分
11
经验
7 点
魅力
0 点
金钱
43 ¥
威望
0 点
宣传积分
0 点
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
17
#
大
中
小
发表于 2008-4-15 16:14
只看该作者
注册环保师考试教材,8折,送货上门,免运费
MBR.....烧钱的行为
UID
107663
帖子
25
精华
0
积分
11
经验
7 点
魅力
0 点
金钱
43 ¥
威望
0 点
阅读权限
20
在线时间
5 小时
注册时间
2008-4-11
最后登录
2008-8-28
查看详细资料
TOP
环保工程师招聘、求职及最新的挂靠信息
niezeyu
niezeyu
初级会员
UID
71526
帖子
46
积分
33
经验
27 点
魅力
0 点
金钱
2 ¥
威望
0 点
宣传积分
0 点
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
18
#
大
中
小
发表于 2008-4-15 20:10
只看该作者
看来是不能用MBR拉,呵呵,我觉得还是用SBR法吧,或者CASS拉,多谢各位了
UID
71526
帖子
46
精华
0
积分
33
经验
27 点
魅力
0 点
金钱
2 ¥
威望
0 点
阅读权限
20
在线时间
18 小时
注册时间
2007-3-28
最后登录
2008-10-10
查看详细资料
TOP
环保工程师招聘、求职及最新的挂靠信息
niezeyu
niezeyu
初级会员
UID
71526
帖子
46
积分
33
经验
27 点
魅力
0 点
金钱
2 ¥
威望
0 点
宣传积分
0 点
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
19
#
大
中
小
发表于 2008-5-13 15:54
只看该作者
我想用那个A2/C的那个卡鲁塞尔氧化沟,想又能脱氮又能除磷,不知道怎么样?
她的缺氧区的设计过程怎麽弄的,
他和普通的SBR工艺 比较那个更好呢,从成本和处理效果上来看怎麽样??
UID
71526
帖子
46
精华
0
积分
33
经验
27 点
魅力
0 点
金钱
2 ¥
威望
0 点
阅读权限
20
在线时间
18 小时
注册时间
2007-3-28
最后登录
2008-10-10
查看详细资料
TOP
环保工程师招聘、求职及最新的挂靠信息
niezeyu
niezeyu
初级会员
UID
71526
帖子
46
积分
33
经验
27 点
魅力
0 点
金钱
2 ¥
威望
0 点
宣传积分
0 点
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
20
#
大
中
小
发表于 2008-5-13 15:56
只看该作者
如果我设计了普通的卡鲁塞尔氧化沟,是不是在前面直接加一个厌氧池就能实现除磷的效果呢
UID
71526
帖子
46
精华
0
积分
33
经验
27 点
魅力
0 点
金钱
2 ¥
威望
0 点
阅读权限
20
在线时间
18 小时
注册时间
2007-3-28
最后登录
2008-10-10
查看详细资料
TOP
环保工程师招聘、求职及最新的挂靠信息
niezeyu
niezeyu
初级会员
UID
71526
帖子
46
积分
33
经验
27 点
魅力
0 点
金钱
2 ¥
威望
0 点
宣传积分
0 点
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
21
#
大
中
小
发表于 2008-5-13 15:57
只看该作者
20000的水量也不是太大,用SBR是不是优于氧化沟
UID
71526
帖子
46
精华
0
积分
33
经验
27 点
魅力
0 点
金钱
2 ¥
威望
0 点
阅读权限
20
在线时间
18 小时
注册时间
2007-3-28
最后登录
2008-10-10
查看详细资料
TOP
环保工程师招聘、求职及最新的挂靠信息
niezeyu
niezeyu
初级会员
UID
71526
帖子
46
积分
33
经验
27 点
魅力
0 点
金钱
2 ¥
威望
0 点
宣传积分
0 点
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
22
#
大
中
小
发表于 2008-5-16 16:19
只看该作者
难道这些问题没人知道吗
UID
71526
帖子
46
精华
0
积分
33
经验
27 点
魅力
0 点
金钱
2 ¥
威望
0 点
阅读权限
20
在线时间
18 小时
注册时间
2007-3-28
最后登录
2008-10-10
查看详细资料
TOP
环保工程师招聘、求职及最新的挂靠信息
linxin820314
初级会员
UID
118359
帖子
69
积分
113
经验
118 点
魅力
0 点
金钱
280 ¥
威望
0 点
宣传积分
0 点
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
23
#
大
中
小
发表于 2008-7-11 09:13
只看该作者
这种水量,BC值这么高……不像小区生活污水……城市污水处理厂的BOD一般都在160左右,COD不会超过300,难道没有做化粪池?!出水一级的话不能随便做,你的NP会超标,不过出水一级没必要上MBR,脱氮除磷要注意,加大MLSS和排泥……至于工艺,百家争鸣……没有什么所谓特别好,和占地等有关,建议必要采用地埋,这么大水量地埋如果在实际设计中会被人笑,你要拉多少的梁来支撑盖板,而且这么大水量地埋还有个问题……要做好通风和排气……否则甲烷堆积有危险
UID
118359
帖子
69
精华
0
积分
113
经验
118 点
魅力
0 点
金钱
280 ¥
威望
0 点
阅读权限
20
在线时间
45 小时
注册时间
2008-7-10
最后登录
2008-11-5
查看详细资料
TOP
环保工程师招聘、求职及最新的挂靠信息
linxin820314
初级会员
UID
118359
帖子
69
积分
113
经验
118 点
魅力
0 点
金钱
280 ¥
威望
0 点
宣传积分
0 点
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
24
#
大
中
小
发表于 2008-7-11 09:16
只看该作者
不要采用地埋……不好意思……打错
UID
118359
帖子
69
精华
0
积分
113
经验
118 点
魅力
0 点
金钱
280 ¥
威望
0 点
阅读权限
20
在线时间
45 小时
注册时间
2008-7-10
最后登录
2008-11-5
查看详细资料
TOP
环保工程师招聘、求职及最新的挂靠信息
hhh040607
初级会员
UID
124954
帖子
36
积分
24
经验
20 点
魅力
0 点
金钱
74 ¥
威望
0 点
宣传积分
0 点
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
25
#
大
中
小
发表于 2008-10-27 18:39
只看该作者
回复 6# niezeyu 的帖子
兄弟,我是用MBR,处理生活垃圾废水!! 在我们系统正常之前处理效果很好,那原水水质比你这恶劣多了!!! 它采用A2O,可省略碳源低的缺陷! 象我们现在因为系统坏了,无奈之下投加葡萄糖作营养添加啊!!
总之MBR对你这生活废水的处理是绰绰有余了!!!
讨论就是讨个答案
UID
124954
帖子
36
精华
0
积分
24
经验
20 点
魅力
0 点
金钱
74 ¥
威望
0 点
阅读权限
20
来自
衡阳
在线时间
8 小时
注册时间
2008-9-7
最后登录
2008-11-14
查看详细资料
TOP
环保工程师招聘、求职及最新的挂靠信息
258lianyixue
初级会员
UID
116770
帖子
88
积分
47
经验
34 点
魅力
0 点
金钱
255 ¥
威望
0 点
宣传积分
0 点
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
26
#
大
中
小
发表于 2008-10-27 20:55
只看该作者
我也建议用MBR以后中水回用应该是必然趋势,既然要一次性投资就考虑考虑吧。
UID
116770
帖子
88
精华
0
积分
47
经验
34 点
魅力
0 点
金钱
255 ¥
威望
0 点
阅读权限
20
在线时间
26 小时
注册时间
2008-6-29
最后登录
2008-11-19
查看详细资料
TOP
环保工程师招聘、求职及最新的挂靠信息
jwshi117
初级会员
UID
123628
帖子
22
积分
15
经验
10 点
魅力
0 点
金钱
15 ¥
威望
0 点
宣传积分
5 点
个人空间
发短消息
加为好友
当前离线
27
#
大
中
小
发表于 2008-11-9 09:35
只看该作者
我也参与
我觉得用A/O工艺处理就可以了
UID
123628
帖子
22
精华
0
积分
15
经验
10 点
魅力
0 点
金钱
15 ¥
威望
0 点
阅读权限
20
在线时间
25 小时
注册时间
2008-8-28
最后登录
2008-11-17
查看详细资料
TOP
环保工程师招聘、求职及最新的挂靠信息
‹‹ 上一主题
|
下一主题 ››
27
‹‹
1
2
社区服务区
公告&活动&制度
建议&疑问&投诉
申请版
论坛教程
打工赚钱
招聘求职
环保工程师招聘求职
环评工程师招聘求职
环境评价区
环评交流一(工业型)
环评交流二(生态、区域、规划)
预测&风险评价
环评工程师(群34461663)
2008考试感想
08年考试用书&培训班
技术交流(群34461663)
考试动态&管理
考试资料
登记培训
环评工程师求职招聘
环评上岗证
海洋工程专版
环评动态版
有奖讨论
竣工验收版
报告资料版
精华资料版
VIP电子书籍
VIP环评报告
互助空间
环评报告-轻工纺织化纤
环评报告-化工石化医药
环评报告-冶金机电
环评报告-建材火电
环评报告-农林水利
环评报告-采掘
环评报告-交通运输
环评报告-社会区域
环评报告-海洋工程
环评报告-输变电核
环评报告-规划环评
可研报告
电子书籍
标准规范
技术文章
污水处理区
废水处理综合版
市政污水
专项废水
图纸和方案点评
节水减排
施工与运营
『设备』
『施工』
『调试管理』
专题技术
环保工程师(群34461642)
环保工程师求职招聘
考试用书&培训
08试题交流版
水质监测
水处理资料大全
【互助空间】
【VIP资料】
【VIP电子书籍】
【电子书籍】
【规范标准】
【专项一区:市政】
【专项二区:工业】
【方案图纸】
【综合资料】
【技术文章】
【标准图集】
大气治理区
脱硫技术
脱硝技术
除尘&除灰工艺设计
基础理论&其它技术
大气预测版(合作版)
大气监测
大气资料
VIP资料
VIP电子书籍
其它技术区
噪声防治
固废处置
清洁生产
环境管理 (EHS)
节能减排&污染源普查
环境监察
社区综合区
原创生活环保
环境视点评论
菁菁校园
环保软件
社区原创
ENGLISH
休闲商业区
【休闲灌水】
【心路驿站】
【帖图频道】
【环保企业大家谈】
【各类商业信息】
社区管理区
控制面板首页
编辑个人资料
积分交易
积分记录
公众用户组
勋章
访问推广
基本概况
流量统计
客户软件
发帖量记录
版块排行
主题排行
发帖排行
积分排行
交易排行
在线时间
管理团队
管理统计