[问题求助] [已解决]求助:噪声标准选取 急急

[已解决]求助:噪声标准选取 急急

求助:噪声标准选取 急急
今天看资料时有个问题很疑惑,关于噪声标准的选取


测点位于校园内,但其紧邻市区交通干线道路两侧区域。,请高手帮助该测点按
1类标准选取,还是4类标准选取?

谢谢

[ 本帖最后由 喧嚣的绿色 于 2008-6-16 00:51 编辑 ]

TOP

应该既不是4也不是1吧
应该是按照60 50的标准

学校,医院都需要按照这类标准(60 50)

TOP

我看校园教室附近内应该按一类区执行,在公路两侧是按4类,但是发生矛盾处(重合区)要按严的要求,如果是测环境背景,可以查该地区的噪声功能区的划分情况,可按功能区的划分执行。

TOP

国家环保总局曾发文(环发〔2003〕94号)就公路、铁路(含轻轨)等建设项目环境影响评价中的噪声标准问题做出明确规定。文件要求严格执行《环境噪声污染防治法》相关规定,在已划分声环境功能区的城市区域,执行《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93),未划分声环境功能区的城市区域,由县级以上地方人民ZF确认其功能区和应执行的标准;在公路、铁路(含轻轨)通过的乡村生活区域,该文件规定,“由县级以上地方人民ZF参照《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)和《城市区域环境噪声适用区划分技术规范》(GB/T15190-94),确定用地边界外合理的噪声防护距离。”“评价范围内的学校、医院(疗养院、敬老院)等特殊敏感建筑,其室外昼间按60分贝、夜间按50分贝执行。”
要正确理解和执行这一文件,应注意以下问题:
       1、执行标准的选择与确定取决于环境噪声标准适用区的类别。未划分噪声环境标准适用区的乡村生活区域,执行《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)中的1类标准;未划分噪声环境标准适用区的城市区域,由县级以上地方人民ZF确认其功能区和应执行的标准。
  2、一般情况下,执行哪一类标准与评价范围和环境敏感区无关。执行标准时主要看受声点的具体位置是处在哪一类环境标准适用区之内,处在哪一类适用区就执行哪一类标准,有特殊规定的应按相应规定执行。
  3、按《城市区域环境噪声适用区划分技术规范》的规定,当公路、铁路(含轻轨)建设路线通过1类标准适用区时,道路红线外50米内执行4类标准,50米之外执行1类标准;当公路、铁路(含轻轨)建设路线通过2类标准适用区时,道路红线外35米内执行4类标准,35米之外执行2类标准;当公路、铁路(含轻轨)建设路线通过3类标准适用区时,道路红线外25米内执行4类标准,25米之外执行3类标准。
  4、对于交通项目评价范围内有学校、医院(疗养院、敬老院)等特殊敏感建筑时,要按室外昼间60分贝、夜间50分贝执行。
本帖最近评分记录
  • ZHANGJIN 金钱 +2 精彩回复 2008-6-9 13:21

TOP

我觉得应该考虑测量噪声时在哪个位置测量,如果在校园内测量,应该是按照一类,在校园外测,应该考虑其他因素了.
关爱你我他
环境靠大家

TOP

国家有关于噪声的限值标准 ,各个部门也有自己的标准,但国家的标准比较权威,其它的就是针对自己噪声的特点进行测量和限值的规定

TOP

发新话题