[工艺设计] 这样的曝气量是否可以?

本主题由 小露 于 2008-7-12 13:15 提升

这样的曝气量是否可以?

最近到一个规模特别小的刚刚运行的污水厂,该厂为了节约资金曝气采用自制塑料管钻孔,孔径为1.5毫米孔距为50公分,曝气管固定在池底,曝气池内加组合填料,风机为罗茨风机,需氧量等工艺计算都符合要求,即进水量、浓度、池容、工艺选型、设备选型都比较合理,投加污泥三天后发现混合液较黑,污泥絮状较少,颗粒较多,应为缺氧,请问各位是不是因为这种曝气方式不合理造成的缺氧,应怎样改进?
本帖最近评分记录
  • 小露 金钱 +2 鼓励原创 2008-6-18 12:16
应该考虑这种曝气头在停止使用后,污水回流及污泥堵塞管路的问题;同时还有个静水压的问题,这样的话,风机的功率经显小了,两者间接、直接的导致充氧不足。
本帖最近评分记录
  • 小露 经验 +3 热心解答 2008-6-18 12:16
  • 小露 金钱 +3 热心解答 2008-6-18 12:16
沉默啊、沉默,不在沉默中恋爱,就在沉默中变态!!
氧的利用效率应是较低的
进厂水质cod怎样??
进水的cod,污泥的多少,多有关系
应该是曝气效率较低,使得溶氧效率较低所知
应该是孔径太小,堵住了。
今天我买了一条鲫鱼,竟然发现鲫鱼的肚子上刻着L.V.的标志。不太能定义,这是物质污染,还是文化污染?
曝气效果怎么样?发黑有曝气量不足的可能。
穿孔管上的孔的大小也是有很高的要求的,不然会严重影响曝气的效果。