[调试管理] 进水总氮高,对出水氨氮有何影响

进水总氮高,对出水氨氮有何影响

进水总氮100,

出厂水氨氮在逐渐增长,

二者有具体联系吗
总氮会在氨化细菌的作用下转化为氨氮的啊。
如果没设计反硝化脱氮。
估计出水的氨氮会增加。
本帖最近评分记录
  • 小露 金钱 +2 鼓励参与 2008-8-25 08:13
总氮会转化为氨氮,出水会受影响,也会影响COD的降低。
引用:
原帖由 shunzifen 于 2008-8-22 18:29 发表
进水总氮100,

出厂水氨氮在逐渐增长,

二者有具体联系吗
这里面学问很多,几句话说不完。首先,你的总氮包含那些,其次,你的工艺是否有设计脱氮,第三,工艺中配合硝化、反硝化的营养、碱度、氧是否合适?控制系统如何?不容易啊!