[其它] 请问雨水造成大量积水,能否设雨水排放口

本主题由 小露 于 2008-8-29 10:34 分类

请问雨水造成大量积水,能否设雨水排放口

我工厂全厂只有一个污水总排口,但是由于一些原因,在下阵雨或短时雷雨时这个总排口不能满足要求,不但造成污水在线流量计超过最大量程,而且还造成厂内大量积水,出了雨水倒灌生活及工业污水处理系统中,造成未经处理的废水溢出并随之排放,造成COD等超标,鉴于上述情况,请问各位能否在工厂在开个雨水排放口?如果可以增设一个是否也要增加一套在线监测设备???????????????在此先谢谢大家!!!!!!!

[ 本帖最后由 小露 于 2008-9-8 16:30 编辑 ]
天行健,君子以自强不息
鄙人拙见:
1、雨污分流是基本的,这个就不用说了。雨水口随便开,不要说一个,十个也可以。无需在线设备。但要注意,厂内清洗水应排放到污水池。(当然了,原则上讲初期雨水也应算作污水)
2、所谓总排口,是指污水总排,这个应明确。你雨水混进来,说明你管网有问题,自己改!
3、雨水倒灌,说明你的标高有问题,没考虑汛期排水。这是基本技术问题,自己去改!
本帖最近评分记录
  • 小露 经验 +5 热心解答 2008-8-28 09:25
  • 小露 金钱 +5 热心解答 2008-8-28 09:25
上楼仁兄所说的第一条好像有出入吧? 如果有请给我发个依据看看好吗?  第二、三条这个我们会去尽量改正,这个也是原先设计单位出的问题。 不过在此还是要感谢 楼上人  谢谢!
天行健,君子以自强不息
给排水设计基础....

回复 1# ssj1981 的帖子

1、厂区污水处理设施标高过低。
2、排污口选址附近的水位过高或者是个积水区。
3、用雨水管溢流的做法是违法的,合理做法是做事故水池,将厂区溢流水混入水池。
(一般事故水池是超级大的,请有心理准备)
今天我买了一条鲫鱼,竟然发现鲫鱼的肚子上刻着L.V.的标志。不太能定义,这是物质污染,还是文化污染?
引用:
原帖由 点源扩散 于 2008-9-1 01:47 发表
1、厂区污水处理设施标高过低。
2、排污口选址附近的水位过高或者是个积水区。
3、用雨水管溢流的做法是违法的,合理做法是做事故水池,将厂区溢流水混入水池。
(一般事故水池是超级大的,请有心理准备)
对   我也觉得应该是这些问题,但是关键我想问的是:环保法律法规有没有规定不允许工厂设置一个雨水排放口?
天行健,君子以自强不息
应该一个企业只有一个总排口,建议将总排口扩容!