[土建] 图纸中池体顶部两层钢筋加粗有什么作用?

本主题由 点源扩散 于 2008-11-13 08:46 置顶

图纸中池体顶部两层钢筋加粗有什么作用?

图纸中两个4Φ14是池体顶部两层横筋加粗,请问这样加粗有什么作用?谢谢...
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
怀才就像怀孕,时间长了才能看的出来.......

TOP

有些地方叫做封口筋,有些设计院会设计成暗梁(AL),主要是防止水池顶部拉力过大,引起水池裂缝,起加强保护的作用!你这个水池应该比较小,钢筋好小!
再长的路都会有尽头,千万不要回头,再沮丧的心都会有希望,千万不要失望!

TOP

谢谢,水池是比较小,250线路板废水所用的斜管沉淀池...
怀才就像怀孕,时间长了才能看的出来.......

TOP

底板配筋,为什么下层的钢筋比上层的钢筋粗?还是这张图跟一般的不同?
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件
怀才就像怀孕,时间长了才能看的出来.......

TOP

混凝土设计标准规定的。

TOP

引用:
原帖由 charles1016 于 2008-10-3 22:07 发表
混凝土设计标准规定的。
学习池子的配筋,哪本书比较能看懂、比较容易接受?
怀才就像怀孕,时间长了才能看的出来.......

TOP

看看      我們也在做工程的
Arin

TOP

想象一下,池底板受压后,应该是池底板最下面容易开裂,也就是受到的应力大些,所以配筋也就粗些。底板面筋细些也就可以节省成本。
本帖最近评分记录

TOP

回复 8# powerfull 的帖子

经你一说我就可以想象了,但没学过土建,我还真的想象不出来
怀才就像怀孕,时间长了才能看的出来.......

TOP

上层钢筋受压,下层钢筋受拉,理论上好像是这样的!所以一般梁的钢筋上部比下部都较小!
再长的路都会有尽头,千万不要回头,再沮丧的心都会有希望,千万不要失望!

TOP

回复 10# 可行性分析 的帖子

那4楼的底板的配筋如何解释?也可以看成是条梁?

[ 本帖最后由 gsxpires 于 2008-10-8 21:33 编辑 ]
怀才就像怀孕,时间长了才能看的出来.......

TOP

作为“梁”的四根主筋都是一样粗的。底板面的面筋和底筋就不一样。池壁面的布筋也有不同,有的布双层筋,有的只布一排筋(也是为节省)。

TOP

规范要求:敞口水池顶应配直径不小于池壁受力钢筋,且不宜小于16mm,间距不宜大于100mm,内外两侧各不应少于三根。

图中配的钢筋小了。

TOP

引用:
原帖由 lfp_1981 于 2008-10-13 17:34 发表
规范要求:敞口水池顶应配直径不小于池壁受力钢筋,且不宜小于16mm,间距不宜大于100mm,内外两侧各不应少于三根。

图中配的钢筋小了。
规范的全名又或者你上传规范,谢谢
怀才就像怀孕,时间长了才能看的出来.......

TOP

规范上的东西很保守的,如果都按规范来,可能我们都要失业了
再长的路都会有尽头,千万不要回头,再沮丧的心都会有希望,千万不要失望!