[讨论交流] 卫生防护距离的确定

卫生防护距离的确定

用公式计算出的卫生防护距离为200米,但项目选址要求距离居民点不小于500米,那么卫生防护距离应该设为多少?
我认为是600米。

TOP

既然有选址要求的卫生防护距离,就不需要用公式计算了!直接采用500米即可。
本帖最近评分记录
选择较严格的一级来执行,500m。
本帖最近评分记录

TOP

我觉得计算还是有必要的,因为如果计算出的比选址规定的要大,就要采用计算出的。
本帖最近评分记录
算是肯定要算的,但这个应该500就够了,我有点不明白,lz为什么要选600:)
本帖最近评分记录
人生三大苦:环评、打铁、磨豆腐!
不当家不知柴米贵,不做环评不知道环评的累!
欢迎加我qq:33925870

TOP

算是肯定要算的,若算的比标准的高,以算的为准;若算的比标准的低,可根据实际情况,建议在算的与标准规定的之间实现严格控制;若算的比标准低,有时为了减少麻烦,同时周边环境允许,同业主协商,就以标准的为准。
本帖最近评分记录
有标准的,要执行标准,因此直接说500m,不用计算。