乌锡康教授授权资料专集 《污水处理技术答疑300问》 2008环评工程师考试真题zhouming的个人空间 环评工具箱(五周年庆版)
考试用书8折货到付款环境技术网_环保书店 环评工程师招聘求职环保工程师招聘求职 新手快速入门| 申请版主
QQ交流群管理制度|QQ交流群 新1000份环评报告免费下 求职&招聘用信息宣传推广获金钱|积分充值有机化合物环境数据简表
发新话题
打印

[已解决] 污水泵房的恶臭源强怎么确定

本主题由 dabq 于 2008-8-29 10:54 解除高亮

污水泵房的恶臭源强怎么确定

污水泵房的恶臭源强怎么确定? [ 本帖最后由 chenxizy 于 2008-8-7 14:39 编辑 ]

TOP

无法确定,监测类比
--------------------------------------------------------------------
环评与环保工程,联系QQ:330841823"注明环评或工程"   
Email:nbfarmer@gmail.com

属于无组织排放,可以根据下表确定其源强:

   恶臭物质浓度与臭气强度的关系

臭气强度

硫醇

硫化氢

甲基硫

二甲硫

三甲胺

乙醛

1

0.1

0.0001

0.0005

0.0001

0.0003

0.0001

0.002

2

0.5

0.0007

0.006

0.002

0.003

0.001

0.01

2.5

1.0

0.002

0.02

0.01

0.009

0.005

0.05

3

2

0.004

0.06

0.05

0.03

0.02

0.1

3.5

5

0.01

0.2

0.2

0.1

0.07

0.5

4

10

0.03

0.7

0.8

0.3

0.2

1

5

40

0.2

8

2

3

3

10

臭气特征

刺激臭

刺激臭

臭蛋味

刺激臭

刺激臭

臭鱼味

刺激臭

TOP

前一段看到的一家医院污水站臭气的类比资料,转载过来, 污水处理站恶臭[wiki]气体[/wiki]主要来自格栅和污泥处理区,污水处理系统产生的恶臭气体扩散到外界的浓度较低。类比相似污水处理系统可知,加盖后的格栅其附近硫化氢浓度测值为0.020~0.026mg/m3,氨气浓度监测值为0.4~0.7mg/m3,站区附近臭气浓度6~8倍。
本帖最近评分记录
  • chenxizy 金钱 +5 热心解答 2008-8-7 14:37
臭气强度不止是臭味,香味也算做臭气的.我见监测都是由专门的技术人员靠嗅觉判定的.这是个无量纲,单位是1.

TOP

根据水量进行类比,目前没什么好的数据!
事业无须惊天地,有成就行。 金钱无须取不尽,够用就行。 生命无须过百岁,健康就行。
发新话题